abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmepumpe Vitocal 250.-SH

Hallo

Wir sind seit ca. 4 Wochen im Besitz einer Vitocal 250-SH.

Wir haben uns für diese Wärmepumpe entschieden, da diese auch einige Funktionen (Einstellmöglichkeiten) bietet die wir wollten und benötigen.

Nach der Inbetriebnahme wurde auch alle Updates durchgeführt. Aktueller Softwarestand 2417.

Leider haben wir jetzt einige Einstellmöglichkeiten nicht mehr, die aber eigentlich verfügbar sein sollten.

2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

934.5 Temperaturdifferenz Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

Somit ergeben sich bei unserem Aufbau einige Probleme.

Unser Aufbau

Beladung des Pufferspeichers (nur für Heizung) erfolgt über die interne Heizkreispumpe in der Inneneinheit der Wärmepumpe. Die Versorgung des Heizkreises 2 (Heizkreis 2 mit Mischer gesteuert über den Erweiterungssatz Mischer EM-M1) erfolgt über eine Bauseits verbaute Heizkreispumpe.

1. Da wir "934.5 Temperaturdifferenz Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2" nicht mehr zur Verfügung haben, können wir den Speicher nicht etwas überladen, womit der Mischer eigentlich immer voll offen steht. Dieser Einstellwert wäre nach Anleitung genau dafür da, das der Mischer wieder regeln kann.

2. Bei Nachtabsenkung schaltet, (fährt) die Anlage den Mischer im Heizkreis komplett zu aber schaltet die externe Heizkreispumpe nicht ab. Dadurch werden die Räume, bei denen die Stellantriebe der Fußbodenheizung nicht geschlossen sind zusätzlich abgekühlt.

Da wir "2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2" nicht mehr zur Verfügung haben, können wir dieses Verhalten nicht abschalten.

Warum sind diese Parameter nicht mehr einzustellen, obwohl diese explizit aufgeführt sind?

Wir möchten nur das der Mischer wieder vernünftig regeln kann und das bei Nachtabsenkung und komplett zu gefahrenen Mischer die Pumpe nicht die Räume abkühlt oder wenn alle Fußbodenstellmotor geschlossen sind nicht die Pumpe gegen die geschlossenen Stellantriebe arbeiten muss.

Wir wären für jede Hilfe dankbar.

 

Noch eine separate Frage:

Zur Parametergruppe Heiz-/Kühlkreis

2500.0 Pumpentyp Heiz-/Kühlkreis 2

 

Ori1_0-1727544797339.png

 

Was soll da bei uns mit externer Heizkreispumpe eingestellt werden? (Standard Pumpe ohne PWM) angesteuert über EM-M1

 

Vielen Dank für die Unterstützung

 

Gruß Ori1

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Ori1,

 

auf die genannten Parameter 9kann dein Fachbetrieb zugreifen und diese entsprechend auch anpassen. 

 

Wenn eine Pumpe vorhanden ist, die nur über 230V~ angesteuert wird, muss die 4 eingestellt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren