Wärmepumpe Vitocal 250 A Sommerbetrieb

Hallo Fachleute !

Unsere WP ist mit einer thermische Solaranlage gekoppelt (WW und Heizungsunterstützung).

Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit bei sommerlichen Verhältnissen das Wasser

ausschließlich über die Solaranlage aufgeheizt wird. Kann ich im WP Display die Warmwasserbereitung

abschalten? Kann ich sogar die gesamte Wärmepumpe abschalten?

Danke vorab, 

FFE

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Du kannst bei den erkannten Geräten den Software Stand ablesen. Im Beispiel unten ist es die Software 2244.

Dort müsste 2323 stehen, dann kannst du viele Parameter selbst einstellen.

 

Ein Software Update kann nur dein Heizungsbauer bei Viessmann anfordern wenn du in Deutschland lebst.

In Österreich kannst du Viessmann selbst anrufen um die Software aktualisieren zu lassen.

 

Über Internet wird erst versuchsweise die Software aktualisiert.

 

 

VliesMann1_0-1709623676006.png

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo VliesMann 1,

nochmals herzlichen Dank!!!
FFE

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Ich würde meinen dass das die Sommersparschaltung machen sollte.

Diese aktiviert sich bei 25 Grad Außentemperatur und schaltet die WP ab.

 

Mit SW 2323 kannst du diese Schwelle heruntersetzen.

Hallo VliesMann1 !

Zunächst herzlichen Dank.

Der Begriff Sommersparschaltung ist weder im Display noch in der Bedienungsanleitung zu finden.

Auch SW 2323 sagt mir noch nichts !

FFE

Du kannst bei den erkannten Geräten den Software Stand ablesen. Im Beispiel unten ist es die Software 2244.

Dort müsste 2323 stehen, dann kannst du viele Parameter selbst einstellen.

 

Ein Software Update kann nur dein Heizungsbauer bei Viessmann anfordern wenn du in Deutschland lebst.

In Österreich kannst du Viessmann selbst anrufen um die Software aktualisieren zu lassen.

 

Über Internet wird erst versuchsweise die Software aktualisiert.

 

 

VliesMann1_0-1709623676006.png

 

Hallo VliesMann 1,

nochmals herzlichen Dank!

FFE

Hallo VliesMann 1,

nochmals herzlichen Dank!!!
FFE