Wärmepumpe am Freitag den 01.12 in Betrieb genommen!

Nach 4 Stunden Laufzeit Störung Durchflusswächter Kältekreis DF.

Ist die Überwachung der Brunnenpumpe.

Brunnenpumpe läuft ohne Probleme...Störung kommt aber kurz nach Start des Kompressors immer wieder!

Mein Heizungsinstallateur versucht seit Samstag Kontakt mit dem Service von Viessmann zu bekommen, ohne Erfolg.

Bin sehr enttäuscht von Viessmann.

Anlage läuft seit Samstag mit der Elektroheizung, damit ich es wenigstens etwas warm habe!

Warmes Wasser habe ich schon seit einer Woche nicht mehr!!

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo hummelm,

 

wo wird denn die Meldung DF angezeigt, im Kältekreisregler oder in der normalen Historie? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Erst einmal Danke für die Antwort!

Die Seriennummer 7970997301767122

BWC 201 B13

Die Störung wird in der normalen Historie angezeigt.

Der Heizungsinstallateur hat den Durchflusswächter abgeklemmt und eine Brücke angeschlossen.

Die Fehlermeldung erscheint trotzdem wieder 

Es wäre jetzt langsam an der Zeit Hilfe zu erhalten!

Wir haben seit 10 Tagen kein warmes Wasser mehr!

Heizung läuft seit 5 Tagen nur mit der Zusatzheizung.

  • So habe ich mir das nicht vorgestellt.Neue Wärmepumpe..und funktioniert nicht.

 

DF gibt es als Fehlermeldung nicht, meinst du eventuell D6? 

 

Welche Klemme hat denn dein Fachbetrieb gebrückt?

 

Viele Grüße
Flo

  • Soviel ich weiß Klemme X3.3. und Klemme X3.4

Dann müsste der Fehler weg sein. Daher noch einmal meine Frage, welche Fehlermeldung liegt tatsächlich an?

 

Viele Grüße
Flo

Mein Heizungsinstallateur hat sich gerade gemeldet.

Er kommt morgen früh, und bringt eine neue Platine mit.

Ich hoffe das es dann wieder funktioniert 