Hallo Community,
Habe eine 250-A 2C ohne Heizwasser-Pufferspeicher.
Am HK2 hängt über einen Plattenwärmetauscher (zur Systemtrennung) eine FB-Heizung.
Ohne jetzt über Volumenstrom / Spreizung / Systemtrennung Ja-Nein / VL-RL-Temp zu diskutieren... nehmt meine Frage einfach mal so an, als ob alles drumherum perfekt eingestellt ist... 😉
Wie viel Grad Verlust sind den über eine Systemtrennung zur FB (also im Temperaturereich 30-40) realistisch?
Ich bin derzeit leider bei 9-10 Grad Verlust im VL zwischen WP<->FB durch den Wärmetauscher.
Kann jemand einen Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung empfehlen ?
Welche Leistungdaten (Fläche....) sollte der haben?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Also, bei so einem hohen Verlust kann man davon ausgehen, dass der Platten-Wärmetauscher verkalkt ist.
Als Ersatz eventuell sowas hier: https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/hd24-plattenwaermetauscher-14-platten-va-kupfergeloetet-b...
Hängt auch ein bissel von der Leistung ab.
Also, bei so einem hohen Verlust kann man davon ausgehen, dass der Platten-Wärmetauscher verkalkt ist.
Als Ersatz eventuell sowas hier: https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/hd24-plattenwaermetauscher-14-platten-va-kupfergeloetet-b...
Hängt auch ein bissel von der Leistung ab.