Wärmepumpe Fehler d7 (Warmwasser)

Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal200 geht dauernd auf Störung D7.

Habe nun kein Warmwasser mehr. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Warmwasserbetrieb zu aktivieren mit E Heizung etc.? 

mfg Daniel

1 ANTWORT 1

Hallo delfi, 

 

D7 bedeutet, dass der Strömungswächter bei der Abfrage vor dem Start bereits geschlossen ist. Dieser muss von deinem Fachbetrieb überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. 

 

Viele Grüße
Flo