Wärmepumpe Fehler d7 (Warmwasser)

Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal200 geht dauernd auf Störung D7.

Habe nun kein Warmwasser mehr. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Warmwasserbetrieb zu aktivieren mit E Heizung etc.? 

mfg Daniel

1 ANTWORT 1

Hallo delfi, 

 

D7 bedeutet, dass der Strömungswächter bei der Abfrage vor dem Start bereits geschlossen ist. Dieser muss von deinem Fachbetrieb überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. 

 

Viele Grüße