Hallo Zusammen,
eine Frage in die Runde:
Kann die Wärmepumpe ( Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 2C ) einen Schaden nehmen,
wenn die WP 10 min in Betrieb und 10 min Außerbetrieb ist.
Das Gebäude hat nach DIN 12832 ( Heizlastberechnung ) eine Heizlast von 6,5 KW ohne Warmwasser
Das Heizungsbauunternehmen hat keine Bilanzierung nach der VDI 4645 ausgeführt.
Es ist auch kein Pufferspeicher für die Heizung vorhanden. Es gibt nur eine Not-Speicher - Lösung über den Warmwasser-Pufferspeicher ( Vitocell 140-E, Typ SEIC 600 l).
Auch sind vom Heizungsbauer , an den Fußbodenheizungsverteiler ( Vorlauf 35 Grad), Wandradiatoren angeschlosen worden. Diese werden nicht warm,bzw. die Räume bleiben kalt.
Freue mich auf eine Rückmeldung
Hallo hw2024,
ich empfehle dir, einmal die Heizkennlinie ideal einzustellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Dass die Anlage im Vergleich zum Winter, in der Übergangszeit nicht so lange am Stück laufen wird, ist hingegen normal. Womit ich nicht sagen möchte, dass 10 Minuten normal sind.
Viele Grüße
Flo
Zusätzlich kannst du, neben den Maßahmen von Flo, noch die Schwelle für die Sommersparschaltung heruntersetzen. Ich habe diese von 25 Grad auf 15 Grad reduziert. Damit schaltet sich die WP in der Übergangszeit am Nachmittag ab.
Eine abgeschaltete WP braucht weder Strom noch taktet sie.
25 Grad --> 15 Grad würde ich auch gerne mal testen 😉 -- aber....
Alter Softwarestand = Nur über den Fachpartner = Testintervall > 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)
Neuer Softwarestand = Vermutlich selbst konfigurierbar ?
Neuer Softwarestand - Zukünftig ohne ViGuide = Nur über den Fachpartner = Testintervall > 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)
.....oder täusche ich mich ?
Ja, kannst mit der SW 2323 selbst einstellen:
Einstellungen der Parameter:
Allgemein
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wert
Bin leider noch auf ner alten Version 😠 - Update ist beauftragt - dauert aber noch.....
Die Einstellungen machst du dann über ViGuide (was ja abgeschaltet wird) - oder geht das dann auch lokal ?
Das geht nur am Gerät.
Frage in die Runde
Wie ist die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe ?
Es geht hier um den Typ Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 2C
In den Technischen Abgaben ist der Wert nicht zu finden.
Die Software 2323 gibt es aber nur beim nächsten vor Ort Einsatz kostenlos oder man muss den Einsatz bezahlen. Update Remote wird nicht mehr gemacht.
Gruß Peter
Hallo nach Österreich,
meintest du diesen Wert, siehe Bild.
Dann probier ich das auch mal an unserer 250-AH aus.
Gruß Andreas
Viessmann verspricht schon seit geraumer Zeit, dass Updates vom HB bald direkt vor Ort gemacht werden können.
Über den Zeitpunkt lässt uns VM nach wie vor im Ungewissen...
Ja, genau
Versprechen sind aber so eine Sache … 🙁 . Im Moment sieht es nicht danach aus.
Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Der Hersteller des Verdichters gibt als Mindestzeit 10 Minuten (!) an. Das bezieht sich aber auf eine Zeit in der der Verdichter keinen Schaden erleidet.
Wenn die Wärmepumpe effiziet laufen sollte würde ich als Mindestzeit schon eine Stunde annehmen, das wäre aber noch immer ein schlechter Wert für das Takten.
Extremisten in diesem Forum sagen "jeder Takt ist ein Takt zuviel" und lassen die WP 24h durchlaufen.