Wärmepumpe 300-G C06 Nennwärmeleistung

Ich plane, die Wärmepumpe Vitocal 300-G C06 zu kaufen.

Ich bin irritiert über die Diskrepanz der Nennwärmeleistung (hier 4,38 KW) und der modulierbaren Heizleistung von 1,7 - 8,6 KW (hier kommt wohl neuer Regelantriebbei Typ C0x im Solekreis zum Tragen)

Wie ergibt sich die Diskrepanz zwischen max. Heizleistung und Nennwärmeleistung?

Was ist die maximale Entzugsleistung zur Auslegung des Solekreises mit Erdkollektoren ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

die Nennleistung und der COP bei Nennleistung  wir bei ca 50 % Teillast angegeben.

 

Eine Heizlastberechnung schon erstellt? Dann kennst du die max Heizlastberechnung  bei NAT

eine Auslegungs-Berechnung der Heizflächen ist auch vorhanden und die nötige Vorlauftemperatur bekannt?

 

Im Datenblatt ist der COP für diese Vorlauftemperatur angeben, daraus kannst du mit den Daten von oben die Entzugsleistung ausrechnen.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

die Nennleistung und der COP bei Nennleistung  wir bei ca 50 % Teillast angegeben.

 

Eine Heizlastberechnung schon erstellt? Dann kennst du die max Heizlastberechnung  bei NAT

eine Auslegungs-Berechnung der Heizflächen ist auch vorhanden und die nötige Vorlauftemperatur bekannt?

 

Im Datenblatt ist der COP für diese Vorlauftemperatur angeben, daraus kannst du mit den Daten von oben die Entzugsleistung ausrechnen.

 

 