Hallo zusammen,
bei uns war zum Jahreswechsel die EVM-Platine defekte und wurde getauscht. Nun ist mir aufgefallen das die Wärmepumpe eine Zickzack-Regelung hat. Sie läuft für ca. 4-5 Minuten (mit Kompressor) und geht dann für 15-20 Minuten wieder aus. Dabei erreicht sie die eingestellten Sollwerte. Wenn die Anforderungen nach warmem Brauchwasser kommt, läuft sie länger. Das Haus ist schön warm.
Ist das Verhalten normal?
Ich dachte immer, die Wärmepumpe soll lieber länger laufen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Herzliche Grüße
André
Hallo André,
das soll sie auch. Eine solche kurze Laufzeit kann für eine kürze Lebensdauer sorgen. In erster Linie solltest du versuchen, die Heizkennlinie ideal einzustellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |