Sehr geehrte Damen und Herren,
Taktung der Wärmepumpe ist uns zu häufig !!!!
Um ein zu häufiges Takten unserer o.a. Wärmepumpe zu verhindern, fahren wir die Anlage nach einer fest eingestellten Heizkurve und nicht nach den temperaturabhängigen Raumthermostaten !
Es sind zwei Heizkreise über einen 500 Liter Trennspeicher vorhanden ! Ein Heizkreis für die Radiatoren und der andere Heizkreis für die Fußbodenheizung im Wintergarten !! Die Fußbodenheizung ist überwiegend abgeschaltet.
Oft kommt es vor das die Wärmepumpe aus nicht nachvollziehbaren Gründen spontan anfängt zu Takten ! Vor und Rücklauftemperatur haben eine vor eingestellte Spreizung von 2-3 Grad .
Sobald die Rücklauftemperatur unter einen bestimmten Wert fällt arbeitet der Verdichter mit Hochdruck daran die Heizkreistemperatur wieder in den Normbereich gemäß Heizkurve zu bekommen und übertreibt dabei so sehr und so lange, das am Ende die Rücklauftemperatur höher ist als die Vorlauftemperatur .
Dann schaltet die Anlage ab und das Spiel geht von vorne los !
Ein Entspanntes Durchlaufen des Verdichters mit geringer Leistungsaufnahme wäre hier Energieeffizienter als das ständige "an und aus" !
Und jetzt meine Fragen !!
kann diese Wärmepumpe auch mit weniger elektrische Leistungsaufnahme als ( 600 - 700 Watt ) nach unten modulieren ohne sich auszuschalten?
Wie hoch ist die minimale Aufnahmeleistung des Verdichters ?
Was könnten wir ansonsten gegen die unnötige Taktung der Pumpe unternehmen ?
Lässt sich die Spreizung der Temperatur in den Heizkreisen per Einstellung ändern ? Der Servicetechniker von Vissmann der im Januar vor Ort war meinte "Nein"
Hallo Marko3,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Seriennummer : 7720518203443129
Hallo Flo, hier mal ein Bild von der Taktung der Wärmepumpe ! Die Wärmepumpe hat Probleme mit der Ausregelung der Temperaturkurve !
Es müsste so eine Art Öko-Modus geben so das die WP nicht so schnell und damit nicht über reagiert sondern gleichmäßig mit 800 Watt Elektrischer Leistung durchläuft !!
Liebe Grüsse Marko Wiese
Grundsätzlich solltest erstmal noch ein paar Infos mitteilen. Hat die 252 10 oder 13 kW?
Trennpuffer an einer 252 2c?
Baujahr, Heizlast, Hydraulik, Hydraulikschema, ERR, Heizverhalten, Heizzeiten, NAT, Wohnfläche, energetische Sanierungen.
Wieso ist die FBH überwiegend aus?
Die 2c muss mit min 4K Unterschied zwischen HK1 und HK2 gefahren werden.
Wie hoch ist der Volumenstrom zwischen Inneneinheit und Außeneinheit, HK1 und HK2? HK1 ist immer Heizkörperkreis, ist das bei Dir auch so?
Kannst bitte ein paar Bilder vom Heizraum, Trennpuffer, HK1, HK2 und der Verbindung Inneneinheit und Außeneinheit sowie den Ubergabepunkt Anschluß Außeneinheit Fernwärmeleitung machen?
Danke, was ich sehen kann ist, dass der Puffer entsprechend schnell wieder an Wärme verliert, weshalb es wieder zum schnellen Aufheizen kommt. Passiert das schnelle Abschalten auch, wenn du die Heizkreise komplett offen lässt, also auch die Heizkörper?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, die Heizkreise sind vollständig geöffnet. Auch die Thermostaten an den HK!
Bei milden Temperaturen über 8 Grad und nach dem Heiz Wasser machen fängt sie ständig an zu takten. Der Pufferspeicher kühlt ziemlich schnell ab so das die WP nach dem Heiz- Wasser machen übers Ziel hinaus schießt (mit 2,2kW) um anschließend wieder abschalten weil im Rücklauf die Temperatur dann wieder zu hoch ist.
Hallo @Flo_Schneider,
wo steht denn geschrieben, dass eine 2C-Anlage mit mindestens 4K Unterschied gefahren werden muss - und warum?
Wir haben bei unserer AWB201.E10 2C beide Heizkennlinien mittlerweile identisch eingestellt (kein Heizwasser-Pufferspeicher) und fahren damit 0K Unterschied ohne offensichtliche Probleme. Ist das nun ein Problem?
Nach dem Heißwasser machen hat sich die obere Temperatur im Pufferspeicher meistens um ca.7K abgekühlt!
Die Spreizung zwischen VL und RL im Wärmeerzeuger beträgt dann meist über 7 K !!
Jetzt versucht die WP mit hoher elektrischer Leistungsaufnahme gegenzusteuern um den Temperaturunterschied wieder auszugleichen !! Meiner Meinung nach dauert es einfach zu lange ( auch durch den Trennspeicher bedingt) bis sich die Erhöhung der Temperatur am Wärmeerzeuger Rücklauf wieder ändert.
Dadurch passiert es ständig , dass letztendlich die Rücklauftemperatur höher ist als der Vorlauf, und die Pumpe abschaltet !! Dann beginnt das Spiel vorzugsweise bei milden über 8 Grad Außenfühler wieder von vorne !!
Gruss Marko Wiese
Dass der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist, kann im Normalfall nicht passieren. Denn die Wärmepumpe sorgt für einen Temperaturhub auf den Rücklauf. Sollte es dennoch so sein, empfehle ich eine Überprüfung vor Ort.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |