Wärmemengenzähler Wärmepumpe Vitocal 200-S

Hallo, für unsere Förderung der Wärmepumpe schreibt die Regierung vor das ein Wärmemengenzähler verbaut werden soll. Laut unseren Hausbauer kostet der 900 Euro um 700 Euro Förderung zu bekommen, was sich dann nicht rechnet. Jetzt bin ich im Netz drauf gestoßen das in den Anlagen bereits ein Zähler integriert ist, der anerkannt wird? Ist das bei der Vitocal 200-S der Fall? Danke
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Martin82,

teil mir bitte einmal die vollständige Herstellnummer der Inneneinheit deiner Vitocal mit.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Hallo Martin82,

teil mir bitte einmal die vollständige Herstellnummer der Inneneinheit deiner Vitocal mit.

Viele Grüße
Flo
Herstellernr. 7745670902203110
Danke für die Nummer. Du hast bei deinem Gerät die Möglichkeit die Energiebilanz abzulesen. Über den Menüpunkt "Informationen" -> "Energiebilanz" sollte es gehen, wenn es dafür von deinem Fachbetrieb freigegeben wurde. Alternativ betätigst du die "OK"- und "Menü"-Taste für 4 Sekunden gleichzeitig und gehst anschließend auf die Menü´s "Diagnose" -> "Energiebilanz".

Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die Hilfe, wir haben jetzt die volle Förderung bekommen, ohne ein Wärmemengenzähler einzubauen, die Einsicht in die Energiebilanz hat der Regierung gereicht.

Hallo Flo,

die gleiche Frage hätte ich  für mein Vitocall 200-A. Herstellernummer lautet: 7733 7531 0150 7120

 

Grüße

Thierry

Hallo Thierry,

 

bei deiner Anlage ist ebenfalls eine integrierte Energiebilanz vorhanden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich kann Energiebilanz leider nicht abfragen. ich sehe das einfach nicht.

soll ich eine erweiteres Menu aktivieren ?

 

Grüße

Thierry

Prüf bitte einmal die Einstellung der nachfolgenden Parameter.

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

 

danke für die Rückmeldung. es scheint nicht so ganz einfach zu sein. ich frage lieber meinen Installateur nach . Er soll bei uns vorbeikommen.

Grüße

Thierry