Hallo Flo,
die gleiche Frage hätte ich für mein Vitocall 200-A. Herstellernummer lautet: 7733 7531 0150 7120
Grüße
Thierry
Hallo Thierry,
bei deiner Anlage ist ebenfalls eine integrierte Energiebilanz vorhanden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich kann Energiebilanz leider nicht abfragen. ich sehe das einfach nicht.
soll ich eine erweiteres Menu aktivieren ?
Grüße
Thierry
Prüf bitte einmal die Einstellung der nachfolgenden Parameter.
8811: 2
8812: >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
danke für die Rückmeldung. es scheint nicht so ganz einfach zu sein. ich frage lieber meinen Installateur nach . Er soll bei uns vorbeikommen.
Grüße
Thierry