Hallo zusammen,
wo sollte man einen externen Wärmemengenzähler bei der o.g. Wärmepumpe einbauen, um die erzeugte Gesamtwärmemenge zu ermitteln? Mein erstes Gefühl wäre zwischen Innen- und Außeneinheit, da hier ja Wasser und kein Kältemittel fließt und somit alle Verluste berücksichtigt wären. Leider finde ich hierzu im Netz nichts.
Setze ich den Zähler nach der Innenheit, dann würde ich 2 benötigen, jeweils 1 für Heizkreis und 1 für Warmwasserspeicher.
Mein Heizungsbauer ist hier leider keine große Hilfe.
Danke im Voraus!
Das hängt ein bisschen davon ab, was du möglichst genau ermitteln willst.
Die von der ODU abgegebene Energiemenge bestimmst du am besten mit den Temperaturen so nah wie möglich an der ODU. Mit den Temperaturen am Eingang der IDU bekommst du die dort ankommende Energiemenge ohne die Verluste durch die Verrohrung. Der Volumenstrom ist hier an jeder Stelle gleich.
An den einzelnen HK misst du die Aufteilung der Heizenergie, wenn dich das z.B. für Abrechnungszwecke interessiert.
Danke für die Antwort. Es spricht also nichts dagegen zwischen Außengerät (ODU?) und Innengerät (IDU?) einen Wärmemengenzähler einzubauen so wie ich die Antwort interpretiere?
Ich hatte an ein Gerät gedacht mit Ultraschall, Qp 2,5 DN20. Wäre dies geeignet? Z.B. Wärmezähler Engelmann SensoStar U Qp 2,5 5,0 mm Die Verrohrung ist ja ansonsten DN32, d.h. es wird etwas enger aber nur für eine kurze Strecke. Ich hätte gehofft, dass es keinen nachteiligen Effekt hat.