abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wärmemanagement verschwunden keine umstellung der Preise und Regelstrategie mehr möglich

Hallo ich konnte vor dem letztem Besuch der Servicekraft noch die Energiepreise eingeben und regeln über dem Menüpunkt Wärmemanagement. Dieser ist nun nicht mehr aufzufinden. Wie kann ich den Menüpunkt ohne die Servicekraft wieder herstellen. Ich habe eine Vitotronic 200 im Hybridbetrieb mit Vitocall 200S und Vitodens 200 W. 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Schau mal, ob du die Parameter in der 2. Ebene findest. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Primärenergiefaktor Strom 7BE4

Primärenergiefaktor Fossil 7BE5

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7BE4: 110 (entspricht dem Wert 1,1)

7BE5: 180 (entspricht dem Wert 1,8 für Strom aus nicht erneuerbaren Quellen)

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Hallo Kurtisohn,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Es gibt nun verschiedene Seriennummern: Vitoconnect 7637415024862225

Wärmepumpe:7733738104445129

Gastherme:7946798102771127

RF Model (Kommunikationsmodul der Gastherme) ich weiß nicht ob das die Vitotronic ist? 772482703261219

An sonstem hab ich noch eine ID vom Schema: ID 4803317_2004_01

Ich hoff die richtige ist dazwischen.

Danke, der Menüpunkt sollte weiterhin unter dem erweiterten Menü zu finden sein. Ansonsten schau bitte einmal in die Codierebene 1 und teil mir mit, wie die dort enthaltenen Parameter eingestellt sind. 

 

Viele Grüße
Flo

Codierebene 1 Ext. Wärmeerzeuger

 

7B00:1

7B01:1

7b02:250

7b03:10

7b04:0

7b05:0

zb06:20

7b07:10

7B0b:0

7b0c:1

7b0d:1

7boe:1

7b0f:10

7b10:0

7b11:1

7be1:2

7be4:0

7be5:0

7be8:0

7be9:0

7beA:0

7BEB:0

 

Anlagendefinition

7000:8

7002:180

7003:40

7010:0

7008:0

7019:0

700A:0

700D:1

7011:0

7012:2

7013:8

7014:4

7018:1000

7015:4

701A:0

7017:0

701B:1

701C:0

7050:384

Primärquelle

7401:1

745A:0

7470:50

7471:600

Bedienung

8800:0

8811:1

8801:0

Das sind erstmal die die für sei evtl. interessant wären sollten sie noch weitere brauchen wäre es cool wenn sie mir die genaue Untergruppe geben 😃 weil das sind ganz schön viele.

Vielen Dank für das Interesse🤗

 

 

Stell bitte mal den Parameter 7BE1 auf 0 und prüfe, ob dann der Menüpunkt wieder da ist. Der Parameter gibt an, welche Regelstrategie verwendet werden soll. 0 bedeutet dabei ökonomische Betriebsweise. 

 

Viele Grüße
Flo

Das hat erstmal Super geklappt und da bedanke ich mich schonmal für✌️. Nun habe ich einen Hinweis von der Anlage bekommen und zwar Wärmemanagement E8. was hat es damit auf sich?

Das bedeutet, dass du keine Strompreise oder Energiefaktoren eingestellt hast und dementsprechend der ökonomische und/ oder ökologische Betrieb nicht zur Verfügung stehen.

 

Du musst die Preise und Energiefaktoren einstellen.

 

Viele Grüße
Flo

Energiepreise sind eingegeben auch die Zeiten. Die Energiefaktoren kann ich leider nicht verändern in dieser Ebene. Gibt es in der Codierebene1 auch einen wert der verändert werden muss? Ich habe mal ein Video angehangen. Zum Thema der Tarifzeiten: Da der Grid noch nicht verbunden ist mache ich das Regeln gerade über die Tarifzeiten. Warum mir der Punkt eigentlich auch so wichtig ist.

 

Schau mal, ob du die Parameter in der 2. Ebene findest. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Primärenergiefaktor Strom 7BE4

Primärenergiefaktor Fossil 7BE5

 

Viele Grüße
Flo

Beide standen auf 0 habe sie aus versehen auf eins gestellt und bekomme sie nicht mehr auf 0 da 0 nicht den Parameterbereich abdeckt(keine Ahnung wie das geht) steht jetzt auf eins. Was soll ich für eingeben?

7BE4: 110 (entspricht dem Wert 1,1)

7BE5: 180 (entspricht dem Wert 1,8 für Strom aus nicht erneuerbaren Quellen)

 

Viele Grüße
Flo