Hallo,

 

in einem Mehrfamilienhaus will der Bauherr die Wärmeerzeugung mit Luft-Wasser Wärmepumpen in Betrieb setzen. Für diesen Zweck prüfe ich die Verwendung von Vitocall 300-A.

Verbraucher/Leistungsbedarf im Gebäude:

mit Niedertemperatur (Vorlauftemp. 40°C): Fussbodenheizung  5700 kg/h (66,5kW)

mit Hochtemp. (Vorlauf 60°C): Heizkörper                                       730 kg/h (15,8kW)

Warmwasserbereitung (Vorlauf 65°C)     ~26kW nach "N" Bedarfskennzahl nach DIN 4708                                    

 

Was wäre Ihr Vorschlag, mit welcher Aufteilung der Geräte könnte ich die Leistung neben dem besten Wirkungsgrad zur Verfügung stellen?

 

Grüße

Kósi 

4 ANTWORTEN 4

Was ist denn kg/h für eine Angabe ?

 

Was ist der berechnete Wärmebedarf des Hauses ?

Gebäudeheizlast ist 56kW

Das wären mind. 4x 300-A B.14

Ich bezweifle, dass das sinnvoll ist. Bei der Last würde ich auf konventionelle Energien mit entsprechendem Puffer setzen ...
Aber vielleicht kann ein zertifizierter Heizungsberater hier besser helfen ..

Hallo gykosi, Bellemann,

generell sollte die Planung mit unserem Vertrieb abgeglichen werden. Die Kollegen können hier mit Sicherheit eine passende Wärmepumpe empfehlen und ebenfalls ein geeignetes Hydraulikschema zur Verfügung stellen. Die Vitocal 300-A gibt es neben den Versionen für Einfamilienhäuser auch mit höherer Leistung bis 60kW.

Beste Grüße, °ch