Derzeit ist die Wärmepumpe / Heizung ausgeschaltet. Wenn es notwendig wird, das Brauchwasser aufzuheizen, schaltet sich die Wärmepumpe nach den Zeitprogramm ein und heizt das Wasser auf. Allerdings interessiert die Wärmepumpe sich nicht für die eingestellte Solltemperatur (begrenzt aus Sicherheitsgründen auf 50 Grad), sondern heizt solange, wie das Heizprogramm läuft oder bis 60 Grad Wasserpumpe eingestellt ist, je nach dem, was als erstes erreicht ist. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein.
Hallo Tfeld!
Würde ich auch so sehen, dass das nicht richtig sein kann. Du solltest aber noch prüfen ob du irgendwelche Einstellungen für ein Legionellen/Hygeneprogramm aktiviert hast.
Sonst müsstest du für Hilfe vermutlich etwas spezifischer bei deiner WP werden und vielleicht die Anlagennummer hier einstellen.
Gruß Gwyn
Eventuell ist auch der Speicherfühler verrutscht, dass er nun etwas hinterherhinkt ? Soll heissen, der Speicherinhalt liegt schon bei 50, der Speicherfühler erfasst aber nur 40°C ?