Vitocal 200-S
AWB-AC201. A07
Hi.
Zu o. g. Anlage wurde aufgrund eines Bauvorhabens auf dem Grundstück die Ausseneinheit abgeklemmt und das Kältemittel abgesaugt. WW benötigen wir natürlich trotzdem. WW wurde mit, Elektro abgehakt. WW haben wir trotzdem nicht. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass das funktioniert? Danke für eure konstruktiven Antworten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Delfin,
prüf bitte mal die Parameter und ihre Einstellungen 7900 auf 1, 6014 auf 0 und 6015 auf 1.
Viele Grüße
Flo
Hallo Delfin,
prüf bitte mal die Parameter und ihre Einstellungen 7900 auf 1, 6014 auf 0 und 6015 auf 1.
Viele Grüße
Flo
Danke. Einstellungen führen zur Lösung. Perfekte Hilfestellung.
Hey Flo.
(Gerne natürlich auch andere Nutzer willkommen.)
Das Bauvorhaben hat sich aufgrund der Wettersituation etwas hingezogen...wenn jetzt wieder alles angeklemmt wurde, Kältemittel wieder drin ist, muss ich dann entgegengesetzt einstellen? Also
7900 auf 0
6014 auf 1 und
6015 auf 0
?
Sollte dann alles wieder wie gehabt funktionieren? Sprich, keine Funktion der Anlage als Durchlauferhitzer. WW dann wieder über Warmwasserspeicher? Oder empfiehlst du energietechnisch was Optimaleres?
Danke schon mal vorab.