WW nur mit Durchlauferhitzer Zahlt "3), keine Unterstützung durch Kompressor

Hallo Community, 

 

ich habe folgendes Verständnisproblem.

 

Bei meiner WP Anlage Vitocal 343 mit Erdbohrung stelle ich seit einiger Zeit fest, dass sich für die Warmwasseraufbereitung (fester Zeitraum 10:00 - 11:30, Normaltemperatur = 48 Grad) sich aktuell jedesmal der Durchlauferhitzer/Heizstab einschaltet mit einem Symbol "3", der Kompressor schaltet sich NICHT ein. Somit wird das gesamte WW auf die 48 Grad nur mit dem Durchlauferhitzer aufgeheizt, was mir als nicht sinnvoll erscheint.

 

Meine Fragen wären:

Was bedeutet die Zahl "3" beim Symbol Durchlauferhitzer? In der Beschreibung gibt es nur 1+2 jedoch auch ohne weitere Erläuterung

Woran kann es liegen, dass die WW Aufbereitung (Zeitraum 10:00 - 11:30) nur mit dem Durchlauferhitzer gemacht wird ohne den Kompressor?

 

Danke vorab und viele Grüße aus Franken

 

Markus

1 ANTWORT 1

Hallo Markus,

 

die Zahl 3 bedeutet, dass der Durchlauferhitzer mit der 3. Stufe (Stufe 1 und 2 zusammen) arbeitet. Passieren wird dies vermutlich, weil die Hysterese für die Zusatzheizung unterschritten ist. Warum die Wärmepumpe nicht startet, kann ich mir aktuell nicht erklären. Aufschluss kann es aber geben, wenn du einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht machst. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo