Guten Tag,
System :
- Vitocal 250-a
- Pufferspeicher 400l mit vitotrans 353
- Divicon ohne Mischer
Habe das Problem das die Heizkreispumpe während der Brauchwasserbereitung ständig mit läuft. TD meinte ich müsste Parameter 933.3 umstellen über vitoguide.
leider finde ich diesen Parameter über Viguide nicht nur 933.6 und 933.8 .
TD hat sich dann selber auf die Anlage geschaltet. Und sagte mir das die Vorrangschaltung aktiviert sei. Pumpe liegt auf Ausgang P1 in der WP Reglung.
liegt eventuell ein softwarefehler vor ?
Hallo Germany265,
der Parameter sollte im Auslieferzustand auf Vorrang Warmwasser stehen. Ebenfalls solltest du die Einstellung abrufen können. Gerne kannst du mir einmal die Seriennummer der Anlage mitteilen, dann kann ich einmal nachsehen.
Viele Grüße
Flo
Pumpe liegt auf Ausgang P1 laut TD wäre WW Vorrang eingestellt. Die Funktion ist aber leider nicht gegeben.
Es ist korrekt, Warmwasservorrang ist für den Heizkreis eingestellt. Demnach sollte es eigentlich funktionieren. Ich habe gesehen, dass es hierzu mittlerweile einen Serviceeinsatz gibt. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Hallo, TD war da, Umschaltventil mit paddelschalter im Rücklauf zur Wärmepumpe fehlte, habe ich eingebaut. Problem besteht Aber weiterhin. HK Pumpe läuft trotzdem weiter obwohl WW Bereitung stattfindet. Die Vorlauf Temperaturen passen nicht. Ich baue jetzt erstmal einen Divicon mit Mischer ein. Auf den Mehrkosten werde ich dann wohl sitzen bleiben. Das kann ich dem Kunden schlecht in Rechnung stellen.
Hallo,
Klemm doch die Pumpe an den Paddelschalter.
Der hat doch ein Wechselkontakt, der Schliesser aufs Umschaltventil und den Öffner auf die Pumpe.
Mfg
Das könnte ich vorübergehend machen, eine super Idee.
Trotz alle dem muss danach geschaut werden, warum die Funktion nicht gegeben ist. Der Kunde weiß das die Funktion nicht gegeben ist und verlangt von mir eine Anlage die das macht was Sie soll. 🤷🏼♂️.
Werde den TD nochmal einschalten müssen.
Fungiert der Paddelschalter doch nur als Schließer oder seh ich das falsch ?
Hallo,
jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Er hat definitiv 3 Anschlüsse, könnte aber auch ein PE-Anschluss dabei sein.
Du kannst aber ein Relais dazwischen schalten bis die Ursache gefunden wurde.
Mfg
Habe einen Divicon mit Mischer installiert.
mal ne ganz andere Frage . Wie macht sich denn die Vorrangschaltung bemerkbar ? TD am Telefon sagte die Heizkreispumpe schaltet sich nicht ab, wenn Vorrangschaltung aktiv sei ? 🤷🏼♂️ dann frage ich mich wie oder was die Vorrangschaltung macht ?
Hallo,
Vorrangschaltung heißt ja das Warmwasser immer Vorrang hat. Das passiert durch das Umschaltventil im Vorlauf. Bei Anlagen mit Warmwasserspeicher und Pufferspeicher stellt sich die Problematik nicht.
Ich könnte mir vorstellen das der 400 l Puffer das Problem ist, da ich bei den Anlagen mit 750l oder 950l Kombispeichern noch nie Probleme hatte.
Mfg
Welche Auswirkungen hst das Weiterlaufen der HK Pumpe bei Brauchwassererwärmung?
Hallo,
es kann die Schichtung im Puffer stören.
Kommt auf den Puffer an.
Mfg
Hallo
ich habe auch eine Anlage mit 200 Liter Puffer und Heizkörper. AB möchte während der WW Bereitung auch eine WW Vorrangschaltung, sprich die Pumpe soll stehen. Diesen Punkt 933 kann ich zwar in VI Guide auswählen, jedoch nicht bearbeiten. Was kann ich da tun?
Seriennummer: 7975116401559123
Ich denke, wenn ich das so lese, ist das wieder eine Funktion, welche zwar theoretisch vorhanden ist, praktisch aber nicht funktioniert.
lg
Hallo Caesar1607,
eine Bearbeitung des Parameters sollte eigentlich möglich sein. Ist denn auch das aktuelle Softwareupdate aufgespielt worden?
Viele Grüße
Flo
Servus,
welche Updateversion sollte aufgespielt sein?
lG
Grundsätzlich immer das aktuellste, also wenigstens 2323.
Viele Grüße
Flo
wo kann ich das im VI Guide nachsehen?
Du gehst auf Anlagendetails -> Steuereinheit und dann kannst du es bei HPMU Führungsgerät ablesen.
Das ist nur ein Beispielbild, da ich nur auf Anlagen aus Deutschland zugreifen kann.
Viele Grüße
Flo
Das steht drinnen:
0020.0510.2323.0206
Habe es gerade einmal bei einer anderen Anlage getestet, dort kann ich auf Parameter 933 zugreifen und diese auch bearbeiten.
Ich empfehle dir, dich mit der für dich zuständigen Niederlassung dazu in Verbindung zu setzen.
Viele Grüße
Flo
Ich habe seit August 24 die Softwareversion 2403 drauf.
Mit dieser kann ich in der Systemkonfiguration WW Vorrang aktivieren.
Ich habe das mal bei meiner Anlage aktiviert, Vitocal 250-A, Vitocell 140-E, Friwa, Solarthermie und einem geregelten Heizkreis mit FBH.
Bei der WW Bereitung läuft die Heizkreispumpe zwar weiter aber der Mischer fährt jetzt zu.
Ich bilde mir ein, dass die WW Bereitung jetzt etwas schneller von statten geht. Kann aber natürlich auch andere Gründe haben.
Wie sich das jetzt auf einen ungeregelten Heizkreis auf den Anschluss P1 auswirkt, kann ich leider bei mir nicht testen.
Vielleicht kann ich das bei einer passenden Konfiguration einer Kundenanlage mal testen.
Hallo,
in einer Woche jährt sich dieser Thead.
Die HK-Pumpe bleiben bei aktiviertem WW Vorrang leider nach wie vor an.
Bei der Sommersparschaltung schaltet die 250-A aber die Pumpen aus.
Diese Problem mit einer seit min 2 Jahrzehnten verwendeten Basisfunktion bei Heizungsanlagen kostet 250-Besitzer mit Kombispeicher Geld und Komfort.
Viessmann hat vor 2 Wochen per E-Mail erklärt, dass das Problem bekannt, aber noch nicht gelöst sei, man jedoch mit Hochdruck daran arbeite.
Jetzt zu Deinem Kommentar:
Der Schieber fuhr bereits bei der SW v2323 zu und es wurde etwas besser.
Warum die laufende Pumpe bei geschlossenen Schieber immer noch einen negativen Einfluss hat, kann ich nicht erklären, aber ...
SW v. 2323:
Nachweislich durch einen Smartmeter direkt vor der WP und durch Prüfung von Verdichter-Start- und Stop-Zeit im Log konnte ich bei mir feststellen, dass die WW Bereitung bei einer laufenden HK-Pumpe eine mindestens 20 % längere Laufzeit hat als ohne. Die durch den SmartMeter visualisierte WW-Bereitungs Stromkurve ist von der Form gleich, nur eben breiter.
Ich habe bei diesen Tests auf eine gleichen Ausgangszustand geachtet:
Nahezu gleiche Temperatur der zur WW-Wasser angrenzenden Heizungs-Wasser Schicht im Kombispeicher.
Unveränderte WW Solltemperatur und der Hysterese.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |