WW-Ladepumpe springt bei WW Anforderung nicht machmal nicht an

WW-Ladepumpe läuft nicht mit an und dann geht der Verdichter bei erreichten 60 Grad wieder aus und diese Schleife wiederholt sich ständig und dann wird auch kein Heizungswasser erzeugt, da die Anlage im Vorrang WW machen soll.

Wo kann der Fehler liegen ?

Ist da auf der Hauptplatine eventuell ein Relais defekt.

Dieser Fehler ist nicht immer und im Fehlerspeicher ist keine Störung angezeigt.

 

Gruß Dierk

 

5 ANTWORTEN 5

Um welche WP geht es ?

Ohne deinen Typ WP zu kennen: 

Heizt die Umwälzpumpe das Heizwasser korrekt ? Läuft sie dann störungsfrei ?  

 

 Wenn  das 100% einwandfrei funktioniert, dann such mal den Fehler im 3-Wege Ventil. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo

Es ist eine Vitocal 343 Sole WP

Das 3-Wege Ventil ist schon Neu.

Es läuft auf Hand wunderbar

Die WP läuft Störungsfrei

Hallo Kuvy, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

SN: 7276400701057103

 

Gruß Dierk

Danke, die Speicherladepumpe wird über X18 (siehe Seite 197) angesteuert. Dein Fachbetrieb soll hier einmal die Spannungsversorgung prüfen. 

 

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5851932VSA0000...

 

Ab Seite 145 ist beschrieben, wie man in die manuelle Steuerung der Relais kommt. 

 

Viele Grüße
Flo