Hallo, hab mal eine Frage zur Warmwasserbereitung mit einer Vitocal 200-S, AWB-AC 201.C10 mit Vitotronic 200(Typ WO1C) und 300l WW Speicher.
Habe seit einiger Zeit, da wir nun auch eine PV Anlage haben die WW Soll Werte so geändert das WW Soll zwischen 15 und 16h 51°C ist und die restliche Zeit 38°C.
Kommen in der Regel mit 1x Warmwasserbereitung um 15h aus, und auch der verbrauch ist gegenüber immer 46°C gesunken. Zusätzlich wird nun auch noch Strom der PV genutzt.
Kontrolliere das von Zeit zu Zeit im Logbuch, und das passt soweit auch, Verdichter um ca. 15h ein, und 20-30min später wieder aus.
Grund für ein und aus, sieht man ja nur wenn man nocheinmal auf den Logbucheintrag drauf drückt, da ist ein, eh klar: Einschalthysterese erreich; bei aus ist mir dann erst später aufgefallen das vorallem an warmen Tagen die WP die 51°C überhaupt nicht erreicht, sondern kurz vorher abschaltet da die maximale Temperatur des Sekundärkreises erreicht wurde.
Ist mir wie gesagt erst gar nicht aufgefallen, da ich im Logbuch meist nur die Zeiten kontrolliert habe, und sie wenn das passiert meist bei 50°C abschaltet.
Ist dies normal und macht es der Anlage etwas wenn sie immer wieder an die maximale Sekundärkreis Temperatur kommt? Wo ist hier eigentlich das Limit?
Der Verdichter läuft beim WW bereiten immer auf 100%, weshalb wird hier nicht wie auch beim Heizen moduliert um die WW Soll Temperatur langsam zu erreichen ohne die max. Temp des Sekundärkreises zu erreichen?
Danke,
Crispyduck