abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

WW Aufbereitung viel öfter, wenn Heizung(Kühlung) aktiviert ist

Liebe Community,

folgende Beobachtungen habe ich bereits während dem Sommer im Kühlbetrieb bemerkt und spiegeln sich aktuell auch im Heizbetrieb wieder. 

Anlage: Vitocal 200-S (201.D08) mit 390L WW Speicher (Vitocell 100-V CVWA).

Information: Gleich vorweg, die Beobachtungen gehen nun über ca. 4 Monate und sind natürlich mit entnommer Wassermenge kompensiert. Da ich den Wasserdurchfluß anhand der Enthärtungsanlage sehe, kann relativ schön verglichen werden, ob es Abweichungen in der Beheizung gibt.

Zur Frage bzw. dem Problem: 

Sobald der Heizbetrieb bzw. Kühlbetrieb aktiviert ist, habe ich bemerkt das das Warmwasser nicht anstelle von ca. einmal bis zweimal pro Tag geheizt wird, sondern mehrmals am Tag - meist die doppelte Anzahl.

In der ViCare App schön zu sehen, dass die Temperatur "relativ schnell" von der eingestellten Temperatur absinkt und erneut geheizt werden muss. 

Meiner Meinung hängt das damit zusammen, dass sobald die Heizkreispumpe eingeschalten ist, was ja nun im Heizbetrieb laut ViCare App immer der Fall ist, auch das raschere Abkühlen der WW Temperatur passiert. 

Das resultiert in die zweite Frage bzw. Problem:

Da nun die WW Aufbereitung öfter läuft, wird der Heizbetrieb unterbrochen. Wäre insofern nicht so schlimm, aber meist beginnt der Heizbetrieb danach nicht mehr, da die VL/RL Temperatur bereits etwas erhöht ist und es wieder dauert, bis das Minimum erreicht wird. 

 

Vielen Dank für ein paar Informationen. Wenn noch Daten oder Informationen fehlen, kann ich diese gerne nachreichen.

Schöne Grüße,

JHW

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo JHW_2020,

ich gehe auch davon aus, dass das Umschaltventil nicht korrekt schließt und dieses überprüft werden sollte. Bitte wende dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Ergänzung zu meinen Beobachtungen:

Sobald anstatt nur "Warmwasser aktiv" die Einstellung "Heizen/Kühlen und WW" aktiviert wird, schaltet sich die Heizkreispumpe ein. Heizkreispumpe bleibt dann scheinbar immer aktiv! (Egal ob WW aufgeheizt wird oder nicht, ob gerade die Heizung aktiv ist oder nicht, sobald "Heizen/Kühlen und WW" ausgewählt wird, ist die Heizkreispumpe aktiv.)

Ist die Heizkreispumpe aktiviert, ist auch ohne gerade aktiver Warmwasser Aufheizung die Rücklaufleitung vom Warmwasser warm.

Wechsel ich händisch zurück auf nur "Warmwasser aktiv" kühlt die Rücklauf Leitung bei nicht aktiver WW Aufheizung wieder langsam ab. 

Mit diesen Beobachtungen gehe ich davon aus, dass bei der Einstellung "Heizen/Kühlen und WW" und somit aktiver Heizkreispumpe die Anlage es irgendwie schafft, auch den Vorlauf/Rücklauf des WW mit zu bewegen. Minimaler als sonst, aber ausreichend um das Wasser im WW Speicher schneller wieder ab zu kühlen. Kann es hier sein, dass das Umschaltventil seine Arbeit nicht richtig durch führt und nicht ganz schließt?

Bitte um eine Rückmeldung, da dies für mich im Betrieb schon ein Problem darstellt.

Vielen Dank und beste Grüße,
JHW

Hallo JHW_2020,

ich gehe auch davon aus, dass das Umschaltventil nicht korrekt schließt und dieses überprüft werden sollte. Bitte wende dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb.

Viele Grüße
Flo
Hallo,

Danke für deine Information. Inzwischen war ein freundlicher Kundendienst Mitarbeiter von Viessmann bei mir.
Anfangs haben wir ein wenig zu dem Thema diskutiert, dann hat er das Umschaltventil getauscht und seither denke ich funktioniert es so wie es soll. Zumindest wird bei laufender Heizkreispumpe der Rücklauf des WW Speichers nicht mehr warm, das ist ein gutes Zeichen. Werde die Anlage weiter beobachten.

Danke auch für deine Einschätzung und beste Grüße,
JHW
Top-Lösungsautoren