WP Vitocal 300 G, BWC 301.B10, SerienNr.: 7509 2105 0106 6107

Guten Tag,

 

wir haben in der WP die Umwälzpumpe für den Primärkreislauf austauschen müssen. Seitdem bestehen immer wieder Probleme mit den verbauten Flachdichtungen. Nach einiger Zeit verformen die Dichtungen durch Einbuchtung und werden undicht. Sole läuft aus.

Ich bitte um Hinweise welcher Dichtungstyp in den oberen und unteren Pumpenanschlüssen verbaut werden muß, um eine längerfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Ebenso geht um Dichtungen, die den Verbindungsstellen der Solar-Luftabsorber (SLK-2) eingesetzt sind. Auch hier gab es Undichtigkeiten.

Vielen Dank.

 

Vielen Dank

A. Krumm

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Alkru,

 

die Dichtungen, welche bei der Solepumpe eingesetzt werden muss, hat die Bestellnummer 7828859.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Alkru,

 

die Dichtungen, welche bei der Solepumpe eingesetzt werden muss, hat die Bestellnummer 7828859.

 

Viele Grüße
Flo