Hallo,
habe eine neue Sole WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10.
Der Stromversorger hat einen Heizstromzähler mit EVU-Sperre eingebaut.
Wenn der Stromversorger mal den Strom sperrt, fährt dann die WP geregelt runter ohne Schäden zu verursachen?
Ist meine WP für solche Fälle ausgelegt?
Du musst der WP mitteilen das eine Stromabschaltung seitens des Energieversorger vorliegt. Sonst kann die Pumpe das nicht einordnen und würde entsprechen eine Fehlermeldung protokolieren.
Hier der Ausschnitt aus der Montageanleitung (Seite 45).
Grüße
Marc
Hy
Mach dir keine sorgen der Strom wird nicht abgestellt sonder über den kontakt x3.7 / x3.6 wird der evu kontakt geschaltet dieser sagt der wp ob Freigabe ist oder nicht.
Der Verdichter nimmt keine Schäden
Gruß
Das kann man so pauschal nicht sagen, es gibt durchaus Energieversorger, die die Last über ein Schütz abwerfen.
Aber zum Glück sind beide Fälle in der Montageanleitung beschrieben.
Grüße
Marc
Aber wenn dass so geschaltet wird bekommst du von der wp immer ein Fehler phasenausfall.
Ich weiß das es früher so geschaltet wurde RWE Gebiete.
Trotzdem ist das nicht schlimm bei der internen Steuerung wird das schütz auch einfach ausgeschaltet da gibt es keine herrunterfahren weil es eine fixspeed wp ist.