Hallo in die Runde und allen ein gutes 2024,
ich finde es ganz interessant, die WP-Jahreswerte miteinander zu teilen und ggf. zu diskutieren und auf dieser Basis Erfahrungen auszutauschen.
Um die Dateneingabe leichter zu machen, hier mein Vorschlag für eine "Vergleichsdaten-Eingabehilfemaske". Wer die Eingabedatenmaske nutzen möchte, kopiert sie einfach in seinen Berichtsbeitrag und füllt dann aus. Selbstverständlich muss nicht alles ausgefüllt werden, ist ja ganz schön umfangreich. Kern ist sicherlich der Abschnitt Zahlenwerte, alles andere ist mehr so "Nice to have".
Ich möchte nochmal auf das Hauptziel hinweisen: Möglichkeit des Vergleichs von WP-Jahreswerten, ggf. Diskussion mit Anregungen, Austausch von Erfahrungen und Anwendertipps, die sich daraus ergeben. Ein Kern sind natürlich die Zahlen an sich. Um die aber werten zu können, ist es ganz hilfreich, ein paar andere Informationen zur jeweiligen WP zu haben. Natürlich kann man Infos auch einfach weglassen, wenn man sie nicht geben möchte oder sie nicht hat oder es einfach zu viel ist.
Es geht nicht um Informations- und Datensammeln!
Und nun bitte: Mitmachen!
Noch eine Vorbemerkung: Hier im Forum ist ja allgemein bekannt, dass die Energiemengen und Verbrauchsdaten, die man aus den Viessmann (VM) - Wärmepumpen (WPs) bekommt (Ich nenne sie ab jetzt "VM-Werte".), nicht direkt gemessen sondern "ermittelt" wurden. Deshalb ist es sehr hilfreich, bei den entsprechenden Zahlen mit anzugeben, wie die bestimmt worden sind, ob es also z.B. "nur" VM-Werte sind, oder ob die Werte für die erzeugte Wärmemenge mit einem extra Wärmemengenzähler und der Stromverbrauch der WP mit einem separaten Stromzähler gemessen wurden. Es wäre aber schade und nicht im Sinne dieses Threads, Nutzer auszuschließen, die "nur" "VM-Werte" haben.
Hier also die Datenmaske und als Anschauungsbeispiel gleich mal meine Angaben mit Zahlen von 2023 und ggf. Vergleichszahlen von 2022.
Randbedingungen:
Zahlenwerte (ggf. in Klammern dahinter Werte aus 2022):
Einstellungen:
Bin gespannt auf Eure Äußerungen und Vergleichswerte,
PeterF60
Häng Dir doch nen Switchbot Thermometer an die Wärmepumpe, dann hast immer die genau Temperatur und kannst die Daten exportieren.
Mmh, (bin bockig 😉) will nichts zusätzlich installieren.
Ich kann einfach nicht glauben, dass man für fast jeden Ort einen Wert für die lokale aktuelle Temperatur im Internet bekommen kann, ober nicht für den Jahresmittelwert. Es gibt doch sooo ein enges Netz von Wetterstationen.
Alternative, die mir gefallen würde 😂: Es gibt ja an der Wärmepumpe einen Temperaturmesser der AT. Also könnte VM auch einen Jahresmittelwert ausgeben, wenn Sie den ermitteln würden.
Mh - die Anzahl der Stationen auf der Seite ist beschränkt - aber es gibt einige im Umfeld:
https://www.mtwetter.de/meteogramm.php?stations_id=1050&datum=2024-02
oder hier?
https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=49
Hallo Jörg,
der 2. Link zu Wetterkontor liefert das, was ich gesucht habe: Am Flughafen DD-Klotzsche erwarte ich ähnliche Wetterbedingungen (am Rand, aber außerhalb des Dresdener Elbtales) wie an meinem Standort. Und dort gibt es auch eine Liste von Jahreswerten:
Monats- und Jahreswerte Dresden Flughafen - Wetter Rückblick - WetterKontor
Bezüglich der Jahresmitteltemperatur gilt für diesen Standort (und damit näherungsweise auch für meinen, auch wenn er auf der anderen Elbseite liegt):
Jahresmitteltemperatur: 2023: 11,2°C (2022: 10,9°C)
2023 war im Mittel also 0,3 Kelvin wärmer als 2022. Auch daraus erklärt sich tendenziell ein etwas niedrigerer Stromverbrauch und eine geringfügig bessere JAZ der WP in 2023 verglichen mit 2022. Ich trage das gleich noch in meinen Eröffnungsbeitrag ein.
Vielen Dank Jörg!
(Übrigens: Die andere Lokation "DD-Hosterwitz" ist zwar noch näher zu meinem Standort, steht aber für das sehr spezielle wärmere Mikroklima auf dem Streifen zwischen Elbe und dem Südhang des Elbtales rund um DD-Pillnitz.)
Hoi Peter,
'Ich kann neben der Steuerung direkt an der WP sowohl in der ViCare-App als auch auf der ViGuide-Seite den Zeitplan fürs Heizen und auch für die WWE ansehen und ändern. Was geht da bei Dir nicht?'
Das geht natürlich mit der App oder der Web-Applikation. Die API ist ein anderer Zugriff. Die Heizung kommuniziert kontinuierlich mit dem Server von Viessmann, lädt ihre Werte auf deren Server hoch und kann auch 'Kommandos' empfangen. Die ViCare App ihrerseits hängt auch am Server (da bis Du ja mit Deiner Mail und PW angemeldet). Von da bekommst die Werte auf Dein Handy geliefert (quasi die, die Deine Heizung vorher hochgeladen hast), die HandyApp macht dann die grafischen Darstellungen und Du kannst auch Konfigurationen ändern (Temperatur, Zeitplan, etc.) über den Server an Deine Heizung senden.
Die API ist eine Möglichkeit, um selbst mit dem Server zu kommunizieren, da kann man das in eigene Anwendungen und Programme integrieren, z.B. in HomeAssistent. Es gibt auch eine Python-Implementation dafür (PyVicare), die wird auch von vielen benutzt. Wenn ich den Server darüber 'anspreche', dann bekomme ich eine Art strukturierten Text als Datei, dort steht mehr oder weniger das drin, was die App so anzeigt. Umgekehrt kann ich auch ein Textfile mit den neu setzenden Parametern (neue Temperatur usw.) hochladen und damit z.B. die Temperatur ändern. Aber ich haben eben noch keine Möglichkeit gefunden, um den Zeitplan für die Heizung über dieses PyVicare zu setzen. Für WW geht das, für die Heizung habe ich nichts gesehen. Vielleicht nutzt das jemand der 'Mitstreiter' und weiß das.
Grüße
Hallo J.,
Aha, OK, bei "API & Co" bin ich raus. Vielleicht kann Dir @Guennie in dieser Sache helfen.
VG Peter
Das solltest Du mit den Entwicklern der Python Library besprechen (github issue?) - über das API habe ich zumindest die Zeitplanung für die Umwälzpumpe einstellen können. Für den Zeitplan der Heizung sollte das auch gehen - ich denke ich habe beim REST API einen Endpunkt gesehen.
Gibt es hier aktuelle Neuigkeiten und Informationen?
Hi Awot, in PyVicare habe ich keine Anpassungen für das Setzen der Zeitsteuerung (Heizung) gefunden. Auch wenn ich die JSON Struktur von der API anfordere, sehe ich dort nichts drin, an was mich anhängen könnte. Aber vielleicht muß ich die API anders ansprechen, das weiß ich nicht. Jetzt ist ja Sommerpause, der Raspi ruht, mit Beginn der Heizperiode werden auch die SW-Expertn sicher wieder aktiver. Grüße, J.
Mich hätte jetzt der Verbrauch von anderen Anlagen interessiert, denn darum geht es eigentlich und nicht um irgendwelche API Geschichten.
'tschuldigung, Ich hatte das 'Neuigkeiten' auf die API bezogen, da als direkte Antwort auf den Beitrag dazu.
Guten Morgen,
das sind meine Werte der letzten 14 Monate von IBN bis jetzt (Juni 23 - August 24)
Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
tolle Werte (Sie sind vielleicht ein bisschen "zu gut" als Jahreswerte, weil ja in dem betrachteten Zeitraum von Juni 2023 bis August 2024 ein paar Sommermonate doppelt sind.).
Um besser nachvollziehen zu können, wie Du zu diesen guten Werten gekommen bist, wäre es natürlich hilfreich, wenn Du etwas mehr zu Deinem Haus, Deiner WP und Deinen Betriebseinstellungen schreiben würdest (Oder hattest Du das hier in einem früheren Beitrag schon geschrieben?). Dazu könntest Du eventuell die "Eingabemaske" aus meinem allerersten Beitrag in diesem Thread hier verwenden.
VG PeterF60
Hallo PeterF60,
deine Maske habe ich schon ausgefüllt zu den Daten von meinem Haus.
Und hier habe ich noch die Werte von dem kompletten Jahr (Juni23-Juni24) ohne die letzten beiden Monate. Kaum Unterschiede.
Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
jetzt habe ich nochmal im Thread hier "gegraben" und Deine kompletten Angaben gefunden, die wir ja sogar schon recht ausführlich "besprochen" hatten. Ich hatte es halt nicht mehr auf meinem Schirm.
Auf jeden Fall hast Du tolle Werte und Deine neuere WP funktioniert offensichtlich mit Deinen Einstellungen und Deinem Haus sehr gut und besser als z.B. meine etwas ältere WP bei unserem Haus.
Und: Es zeigt nochmal deutlich, dass man auch bei älteren Gebäuden bei gewisser Wärmedämmung eine WP sehr gut einsetzen kann.
Wirklich interessant ist ja bei Deiner WP der Fakt, dass sie, obwohl es eine "A13" ist, die Leistung soweit runtermodulieren kann. Wie man das erreicht, könnte auch für einige Andere hier im Forum, die z.B. von starkem Takten betroffen sind, sehr interessant sein.
Der geringfügige Unterschied im Vergleich der Zeiträume "Juni 2023 bis August 2024" bzw. "Juni 2024 bis (nur) Juni 2024" ist absolut plausibel. In der Zeit passiert heizungsmäßig natürlich gar nichts, nur bei der WW-Bereitung sieht man einen kleinen Unterschied bei den JAZs ("4,5" zu "4,45"), weil im ersten Fall mehr "warmer Sommer" enthalten ist.
Frage zu den JAZ-Werten der obigen Analyse:
Warum weichen diese von den errechneten Werten ab?
Beispiel: 18 :3,7 MWh = JAZ 4,86 und nicht 4,95?
Entsprechen die Analysewerte der VM-App der Realität?
Interessante Frage, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe mal eben selbst die einzelnen Werte von Wasser, Heizen und Gesamt durchgerechnet. Kein Wert stimmt mit denen in der App überein.
Auch habe ich mir die Werte im Browser mit ViGuide angeschaut. Passt auch nicht ganz zusammen...
Gesamt: 18,9MWh / 3,9MWh = 4,8 (ViGuide) - 4,95 (App) - 4,85 (errechnet)
Heizen: 15,5MWh / 3,2MWh = 4,9 (ViGuide) - 5,05 (App) - 4,84 (errechnet)
Warmwasser: 3,3MWh / 0,74MWh = 4,3 (ViGuide) - 4,50 (App) - 4,46 (errechnet)
Mir ist das ganze schon vor Monaten aufgefallen, dass überall unterschiedliche Werte angezeigt werden aber ich dachte, nach einem Jahr fängt sich das System dahinter. Dem ist anscheinend nicht so.
Zu deiner Frage: "Entsprechen die Analysewerte der VM-App der Realität?"
- Nein, auch nicht. Ich habe nach einem Jahr ca.3900kWh an Strom für die Heizung verbraucht und nicht die angezeigten 3700kWh.
Ich habe somit keine Abweichung von 20% oder mehr wie andere Nutzer berichten, dennoch entsprechen die VM Zahlen nicht der Realität.
schönen Gruß
Daniel
Nachdem die Anlage nun endlich störungsfrei fast 12 Monate läuft - hier meine Daten
Randbedingungen:
Zahlenwerte (12 Monate - Juli 2023 - Juli 2024)
Einstellungen:
Noch Fragen - gerne:-D
J.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |