Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Tag,
ich würde gerne Warmwasser über meine normale Temperatur (49°) aufwärmen wenn ich PV-Überschuss habe. Damit das ganze schnell geht habe ich bei der WP aktiviert das der Heitstab aktiv ist. Nun meine Fragen:
1.) Wenn ich in der ViCare App über die Schnellauswahl das "Ich möchte Warmwasser" auswähle, geht das dann mit Heizstab?
2.) Wenn ich das im Programm aktiviert habe (Heizstab) wird darüber hinaus der Heizstab nur zugeschaltet bei einem sehr großen Warmwasserverbrauch?
3.) Was meint ihr wie hoch ich mit der Einmal-Erwärmung gehen kann? Meine PV liefert gut Strom und da würde ich gerne möglichst viel in den Tank stecken damit Nachts möglichst wenig Strom verbraucht wird
Vielen Dank für die mögliche Hilfe,
Peter
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt den Unsinn meiner Idee festgesellt und gebe das auf.
Zu Frage 1: Es geht mit Heizstab
Zu Frage 2: Wäre nett wenn da jemand die Logik kennt wann sich der Heizstab zuschaltet
Zu Frage 3: Interessehalber wäre das nett
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter_,
welche Wärmepumpe hast du den? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo,
7733746001975120
Vielen Dank und Grüße,
Peter
Danke, die Zuschaltung des Elektro-Durchlauferhitzers hängt einmal von der eingestellten Hysterese Zusatzheizung (6008) ab und davon, wie lange die Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung benötigt.
Wird die Hysterese Zusatzheizung unterschritten, schaltet der Elektro-Durchlauferhitzer in jedem Fall zu und bleibt solange aktiv, bis der Sollwert erreicht wurde.
Ob die Warmwasserbereitung zulange dauert, wird anhand des Parameters 600D festgestellt. Hierüber wird der Temperaturanstieg erfasst und ist dieser nicht hoch genug, wird die Zusatzheizung zugeschaltet, auch wenn die Hysterese nicht unterschritten ist. Der Einstellwert ist K/h und als Faustformel zum Beispiel bei einer Leistung von 6kW und einem Speicherinhalt von 200l 30K/h eingestellt werden. Erfolgt die Zuschaltung darüber zu schnell, verringerst du den Wert.
Was die Einmalwarmwasserbereitung betrifft, sollte sie nur so hoch eingestellt werden, dass der Durchlauferhitzer den Sollwert auch noch erreichen kann, bevor die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe abgelaufen ist. Andernfalls startet sie erneut und aufgrund der Mindestlaufzeit kommt es zu einem Störausfall.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
meine WP wurde nun gestern nach langem Warten in Betrieb genommen. Vitocal 222-S E3.
An den Viessmann-Techniker habe ich quasi genau das gefragt, was Du aben erklärt hast. Leider kam nur die Antwort: "die Zuschaltung der Durchlauferhitzers hängt von vielen Ding ab und ich soll vorzugsweise unter 50 Grad Soll-wert bleiben".
Ich hatte auch den Tip gegeben, dass es "bestimmt einen Parametierwert gibt, den konnte er aber nicht finden". Nun lese ich heute intensiver und sehe Du schreibst 6008.
Gut nun ist der Techniker nicht mehr da. Welches sind denn die Factory Werte bei der Vitocal 222-s E3?
Meine Seriennummer: 7720683301202128
Wäre gut wenn man da die Werte kennt um die Anlage dann ohne Durlauferhitzer laufen zu lassen. Ich muss sagen sie WW-Erwärmung über die Ausseneinheit ist doch sehr effektiv im Vergleich zu dem Durchlauferhitzerbetrieb.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss
Arne
Hallo
Ich habe auch die neue Generation. Leider kann man bei dieser wenig bis gar nichts über Parameter einstellen bzw. optimieren.
Wenn Du WW auf Eco einstellst, wird der Durchlauferhitzer erst bei ca. 53°C eingeschaltet, weil dann die WP die Vorlauftemp. Nicht mehr hochbekommt. Bei Komfort läuft er gleich immer mit.
Gruss
Ralf
Hallo @Flo_Schneider
Gibt es diese Parameter auch für die VC250?
Danke.
Auf Seite 50 der folgenden Anleitung ist es sehr gut beschrieben, wann der Durchlauferhitzer bei der Komfortfunktion zuschaltet.
Viele Grüße
Flo
Danke für den Link - aber die Verwendung von 3029.0 erschließt sich mir nicht:
Hast Du eine Idee?
Danke.
3029.0 auf 1 soll nicht verwendet werden.
Viele Grüße
Flo
Ich bin verwirrt - damit ist der 3066 eigentlich sinnlos - oder?
Es gibt Parameter, die bereits in Vorbereitung erstellt worden, aber nicht für alle Gerätegruppen gleich benötigt oder genutzt werden sollen.
Viele Grüße
Flo
Ok - danke.
vielleicht als Hinweis: wenn man diese Parameter schon in die Dokumentation aufnimmt aber noch nicht implementiert hat, dann sollten sie wenigstens gekennzeichnet werden.
Das gebe ich gerne weiter.
Viele Grüße
Flo
Danke!!!