Ich habe einen 500 l Pufferspeicher, auf den die WP und wahlweise ein Gaskessel als Ausfallreserve angeschlossen ist.
Ich möchte den im Innengerät integrierten Heizwasser DLE gar nicht erst elektrisch anschließen, das Abtauen geht doch auch direkt über den Pufferspeicher.
Oder funktioniert das nicht?
Hallo Inco,
bei der Abtauung wird dem Sekundärkreis (Heizkreis/Puffer) Wärme entzogen. Der Durchlauferhitzer kann bei der Inbetriebnahme deaktiviert werden. Wernden die Phasen des Durchlauferhitzers nicht aufgelegt, kommt eine Fehlermeldung.
Viele Grüße
Flo