abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorsorge gegen Legionellen und sonstige Keime

In unserem neuen EFH betreiben wir unsere Fußbodenheizung mit einer Vitocal 200-S (Vitotronic 200) kombiniert mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-W. Ist es zur Vermeidung von Legionellen oder sonstigen Keimen erforderlich, die WW-Temperatur Soll 2 auf 60 Grad einzustellen und über das Zeitprogramm täglich oder wöchentlich für eine gewisse Zeit zu aktivieren oder ist dies auf Grund der technischen Spezifikation der Heizanlage oder sonstigem nicht erforderlich? Unsere normale Warmwassertemperatur beträgt 46 Grad und "WW mit Elektro" ist aktiviert.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Sascha,

 

habe dasselbe System eingebaut (Vitocal 200-S ohne Pufferspeicher, Fußbodenheizung und WW kombiniert über den Vitocell100 ohne Solaranlage etc).

 

Meine (persönliche) Meinung: Bei richtiger Installation ist eine Legionellen-Schaltung im EFH nicht notwendig. Vorraussetzung: Alle Leitungen werden regelmässig vollständig durchgespült. Bei dem beschriebenen System sind dies ~300 L. Das verbraucht ein normaler Haushalt in ca. einer Woche (locker[!] - 150 L Badewanne, je 15 L / min beim Duschen).

 

Wenn du (unbedingt) willst, kannst du ja den Wert für Warmwasser 2 auf 55° setzen und dieses einmal im Monat (1xWarmwasserbereitung) manuell auslösen (z.B. vor dem großen Familienbadetag).

 

Die 55° werden von der Anlage jedoch meistens nur mit Elektrozusatzheizung in einer sinnvollen Zeitspanne erreicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Kommt drauf an, wie gross der Speicher eigentlich ist und wieviel Personen damit versorgt werden.
Legionellengefahr besteht immer dann, wenn zu befürchten ist, dass Warmwasser nicht bewegt/verbraucht wird.
Sprich, wenn zuviel Warmwasser für zuwenig Personen bereitsteht.
Da dein EFH ein Neubau ist, dürfte hier die Auslegung der Anlage angepasst sein.
Der Speicher fasst 300 Liter und wir sind zu zweit. Ist diese Auslegung aus deiner Sicht ok? Danke vielmals für deine Rückmeldung.
Mmh, würde ich als Grenzwertig ansehen. Wenn ein relativ hoher Warmwasserbedarf besteht( z.B. badet man vielleicht gern ), geht das in Ordnung. Duscht man vorwiegend , wo man im Durchschnitt nur 50-60 l WW verwendet, sollte man drüber nachdenken, einmal pro Woche den Legionellenschutz zu aktivieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Legionellen vorwiegend durch ,,zerstäuben,, übertragen werden.
Ist eine Zirkulationspumpe verbaut ? Diese sorgt schliesslich auch für Bewegung.

Hallo Sascha,

 

habe dasselbe System eingebaut (Vitocal 200-S ohne Pufferspeicher, Fußbodenheizung und WW kombiniert über den Vitocell100 ohne Solaranlage etc).

 

Meine (persönliche) Meinung: Bei richtiger Installation ist eine Legionellen-Schaltung im EFH nicht notwendig. Vorraussetzung: Alle Leitungen werden regelmässig vollständig durchgespült. Bei dem beschriebenen System sind dies ~300 L. Das verbraucht ein normaler Haushalt in ca. einer Woche (locker[!] - 150 L Badewanne, je 15 L / min beim Duschen).

 

Wenn du (unbedingt) willst, kannst du ja den Wert für Warmwasser 2 auf 55° setzen und dieses einmal im Monat (1xWarmwasserbereitung) manuell auslösen (z.B. vor dem großen Familienbadetag).

 

Die 55° werden von der Anlage jedoch meistens nur mit Elektrozusatzheizung in einer sinnvollen Zeitspanne erreicht.

Top-Lösungsautoren