Ich würde gerne meine Gasbrennwerttherme Vitodens 300-W ergänzen durch eine WP Vitocal 250-S.

Für die WP ist eine maximale Vorlauftemperatur von 55° angegeben. Wenn im Winter bei niedrigen Außentemperaturen die Vitodens 300-W zugeschaltet ist, sind dann auch höhere Vorlauftemperaturen möglich und können diese über die Heizkurve (Niveau und Neigung) eingestellt werden?

1 ANTWORT 1

Hallo Guewa,

 

wenn im Winter höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden, so können diese auch über den Vitodens erreicht werden.

 

Viele Grüße