Seit August 2021 haben wir die Wärmepumpe Vitical 200-S AWB-E-AC 201.D16.
Im Heizbetrieb zeigt die Vorlauftemperatur folgendes Verhalten: Die Vorlauftemperatur ist über die Heizkennlinie auf ca. 35°C eingestellt. Läuft der Verdichter, geht die Vorlauftemperatur auf ca. 38°C hoch, auch der 200 l Pufferspeicher (Betriebsprogramm 24h auf oben eingestellt). Ein erneutes Einschalten des Verdichters erfolgt erst, wenn die Vorlauftemperatur und der Pufferspeicher auf 29°C abgekühlt sind. Ist diese Regelstrategie normale arbeitsweise oder ein Einstellungsfehler?
Haus wird über Heizkörper beheizt.Heizkurve ist auf 11eingestellt,Neigung 0,2
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja das ist genau die Regelstrategie, damit es nicht zu einem Takten der Anlage kommt.
Wichtig ist beim Puffer immer die Puffertemperatur zum einschalten.
Hallo,
ja das ist genau die Regelstrategie, damit es nicht zu einem Takten der Anlage kommt.
Wichtig ist beim Puffer immer die Puffertemperatur zum einschalten.
Danke für die schnelle Antwort
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |