Hallo
Wir haben seit 31.08.2023 unsere Hybrid Heizung am laufen.
Sie besteht aus einer
"WP Vitocal 250 AH"
und einer Gastherme
"Vitodens 200 W"
Das Gebäude ist ein Fachwerkhaus mit Heizkörpern.
Da es jetzt erstmals morgens und Abends recht kalt ist, ist mir aufgefallen das die Vorlauftemperatur nicht über 40° geht, egal was ich für eine Heizkurve einstelle.
Da die Anlage bei der Warmwasser Erzeugung locker Temperaturen von über 60° erzeugt, gehe ich davon aus das ein Parameter falsch eingestellt ist und die Anlage denkt sie hängt an einer Fußbodenheizung.
Wo finde ich diese Parameter?
Gruß Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo IWO1964,
über den Parameter 933.0 kann dein Fachbetrieb die Eigenschaften des Heiz-/Kühlkreises festlegen.
Viele Grüße
Flo
Hallo IWO1964,
über den Parameter 933.0 kann dein Fachbetrieb die Eigenschaften des Heiz-/Kühlkreises festlegen.
Viele Grüße
Flo
Dankeschön
Benutzer | Anzahl |
---|---|