Hallo,

 

ich habe nun seit ca. 1 Woche meine Heizung wieder eingeschalten und bemerke, dass die Vorlauftemperatur sehr hoch ist, obwohl ich laut Heizkurve wesentlich darunter liegen sollte.

Kann mir das jemand erklären? Danke für eure Hilfe. lg

Viessmann 1.png
Viessmann 2.png
Viessmann 3.png
19 ANTWORTEN 19

Hallo Markstrom, 

 

angezeigt wird dort die Ist-Außentemperatur. Die Berechnung der Vorlauftemperatur erfolgt aber über das Langzeitmittel der Außentemperatur. Dementsprechend ist es normal, dass die Temperatur höher ist, als die zur derzeitigen Ist-Temperatur passende.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

erstmal danke für die schnelle Antwort. ja soweit kann ich dir folgen, aber das beobachte ich schon seit ca. 1 Woche, auch wie wir noch 15 Grad plus hatten war der VL immer zu hoch... 

lg

Da die Rücklauftemperatur höher ist als die Vorlauftemperatur, muss man davon ausgehen, dass die angezeigten Werte keine Sollwerte sondern Istwerte sind. Läuft da evtl. der Heizstab ?

In der ViGuide App auf Win Basis lassen sich die echten Sollwerte auslesen. Evtl. auch im Menu der Inneneinheit.

Nur die Sollwerte müssen direkt zur Aussentemperatur bzw. zu deren Mittelwert passen. Bitte kontrollieren ob die Sollwerte verfügbar sind ! 

Nein, ich vermute als Laie, dass die Wärme des Vorlaufes gar nicht mehr abgegeben werden kann weil es schon zu warm ist... Oder täusche ich mich?

 

Auch dann kann der Rücklauf nicht wärmer sein als der Vorlauf, schon gar nicht mehr als 1K, es sei denn gerade vorher war ein Abtauvorgang oder ein WW Zyklus ?

Helfen euch diese Daten, siehe Fotos....

Viessmann 4.png
Viessmann 5.png

Hi, ich habe das selbe Problem, Vorlauftemperatur scheint zu hoch ind der Stromverbrauch ist definitiv zu hoch. Die WP wurde ende July 2024 installiert. Hier sind die Daten als photos, ich bedanke mich für Empfehlungen & Hilfe in voraus.

IMG_2467.png
IMG_2465.png
IMG_2466.png
IMG_2469.png
IMG_2470.png

@Hernan bei dir läuft ja ständig der Heizwasserdurchlauferhitzer. Kein Wunder dass der Stromverbrauch hoch ist. Bei mir wurde der Heizstab bei der IBN sofort auf deaktiviert gesetzt. 
Auch die Starts des Verdichters und die Betriebstunden passen nicht zueinander. So sieht’s gerade bei mir aus. iBN war im September 2023

Kruemel64_0-1731012123429.png

 



 

Hallo,

die Anlage ist ja komplett vermurkst. Da ist eine neue Inbetriebnahme durch jemanden, der weiß was er tut, dringend nötig

mfg

Danke für die Info, ich dachte schon das kann nicht stimmen, ich muss mit der Sanitärfirma sprechen nochmal, sie sind ofizielle Partner von Viessmann.

Danke für die Info, ich hoffe das wird repariert von der Firma die das installiert hat

War bei dir bei der IBN kein Viessmann Techniker vor Ort? 

Installlation wurde durch Fachpartner in der Region gemacht, die ganze WP Anlage + Speicher

hm , okay. Dann hat er irgendwas vergessen oder der Azubi hats gemacht. Bei mir war auch der Heizungsbauer da aber es war auch noch ein Viessmann Techniker mit dabei.  Das Energiemanagementsystem z.B. konnte der Heizungsbauer gar nicht in Betrieb nehmen da er davon null Ahnung hatte. 

 579 Betriebsstunden und 1699 Verdichterstarts bedeutet ja das sie alle 32 minuten ein und auschaltet.  

Ich habe heute nachgefragt und es war noch kein Techniker von Viessmann selbst da, nur von der Partnerfirma, als die IBN gemacht wurde. Nächste Woche wird hoffentlich ein Viessmann Techniker kommen zusammen mit der Partnerfirma, hoffe ich dann dass sich die Anlage besser kalibrieren lässt, da im Moment der Wirkungsgrad etwa bei  2 liegt (2kWh Wärme aus 1 kWh Strom).

Diese Woche wurde nach lange suchen das Problem gelöst. Das Problem war, das ein Ventil der den fluss zwischen Speicher und Heizkreislauf regulieren soll, mit der elektrischen konfiguration nicht gepasst hat, und dadurch nicht umschalten und regulieren konnte. Der Elektriker der bei uns war meinte die Installationshinweise für die Elektrik und der Ventil  unkompatibel sind.

Hat vielleicht Viessmann neues Hardware (also einen anderen Typ von Ventile) bestellt und vergessen die Installationsanleitung von der Elektrik zu upgraden entsprechend?

Dieses missgeschick, dass nur ein Elektriker am Ende deutlich gesehen hat, hat mich etwa 2000Kwh extra gekostet in der letzten Wochen. Das soll nicht sein. Das ist viel Geld.

Hi @Markstom ,

deine WP scheint dauernd auf Smart Grid Betriebszustand 3 zu laufen, das sind + 10K Speicherüberhöhung für Heizwasser und Warmwasser. 

Das passt dann auch zu der VL Temperatur. Leider ist SG von Viessmann sehr buggy, selbst kleine Spannungen bringen die Digitaleingänge zum durchschalten, da reichen leider die Fehlerströme die durch kapazitive Kopplung entstehen. Du kannst zum Test mal die Verkablung an der WP entfernen, dann sollte die WP auf Normalbetrieb schalten. 

Grüße Marc 

Edit:

Ups, falsches Jahr. 🙂 Ich hoffe das ist nicht mehr aktuell.

Hallo! Danke für deine Antwort. Momentan passt Vorlauf zur Heizkurve. SG ist auf Normalbetrieb. Danke dir. Lg 

Ich habe oben gepostet, angeblich gab es ein Inkompatibilitätsproblem zwischen der Installationshinweis für die Elektrik und ein Ventil, ich weiss nicht wie dies sein konnte, der Elektriker sagte so konnte den Ventil nie funktionieren