abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlauftemperatur immer zu hoch!?

Hallo zusammen,

ich habe aktuell eine Soll-Raumtemperatur von 17 Grad eingestellt.
Bei 17 Grad Außentemperatur wird dann eine Soll-Vorlauftemperatur von 25grad angezeigt.

Das ist mMn deutlich zu hoch.

Kennlinie ist bei 0,4
Niveau 1K
(Einstellung vom Heizungsbauer)

Es handelt sich um ein KfW55-Haus mit Fußbodenheizung in alles Bereichen.

Was meint ihr zu der Vorlauftemperatur?
Wo ist die richtige Stellschraube?
7 ANTWORTEN 7

Hallo JohnnyChimpo,

 

was zeigt denn das Diagramm der Heizkennlinie an? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Seriennummer: 7733738005132128

 

Anbei die Fotos.

Außentemperatur 13°C

Raumtemperatur soll: 18°C

Lt. Heizkurve müsste der Vorlauf <23°C sein

Vorlauf soll: 25°C

 

Wie kommt es zu der Abweichung?

 

BILD - 3.jpeg

BILD - 2.jpeg

BILD - 1.jpeg

   

Danke für die Nummer. Bei deiner Wärmepumpe ist eine geringere Vorlauf-Soll-Temperatur nicht möglich. Dies ist über die Parametrierung begrenzt worden.

 

Viele Grüße
Flo 

Ok - kann die reduziert werden oder ist das technisch ein Problem?
So ist es immer zu warm im Haus.

Wie bereits geschrieben, ist eine geringere Temperatur nicht möglich. Ansonsten kann es zu Geräteschäden während des Abtaubetriebes kommen oder die Wärmepumpe nicht mehr von alleine starten, wenn das Niveau zu niedrig ist.

 

Viele Grüße
Flo

Also kann die Raumtemperatur von 20 Grad mit der Wärmepumpe bei Außentemperaturen unter 12/13 Grad nicht erreicht werden, sondern es ist immer deutlich wärmer im Haus?

Das kann so pauschal nicht beantwortet werden. Das hängt von der Wärmebedarfsberechnung deines ausführenden Fachplaners/ Fachbetriebes ab.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren