Seit Anfang November 2023 läuft bei uns die Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16.
Nachdem die 40 Grad-Sperre der Vorlauftemperatur vom Fachbetrieb aufgehoben wurde, musste ich feststellen, dass die VL bei - 1 Grad Außentemperatur nicht großartig über 42 Grad kommt, da das Enteisungsprogramm einsetzt, und danach die VL bei ca. 35 Grad liegt und erstmal mühsam wieder auf ca. 43 Grad klettert. Nach ca. 1,5 h wird dann wieder abgetaut und der Spaß beginnt von vorne.
Bemerkenswert ist, dass beim Abtauen ordentlich Strom verbraucht wird. Der Verbrauch der elektrischen Energie reicht von ca 2 bis 4,5 kW.
Während des Heizbetriebs liegt die Differenz zwischen VL und RL bei ca 6 Grad.
Was muss ich unternehmen, um dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank
Gleiches Problem mit meiner 200S -E10.