Hallo, meine Wärmepumpe ist auf maximal 40 Grad Vorlauftemperatur eingestellt. Was kann der Grund dafür sein, dass ich vergangene Nacht (  3 Grad Außentemperatur ) trotzdem eine Vorlauftemperatur von 54 Grad hatte?

Danke schon einmal im eure Antworten.

Gruß Markus 

2 ANTWORTEN 2

Es gibt mehrere vorlauftemperaturen, die des Wärmeerzeugers und die des heizkreises. Die vorlauftemperaturbegrenzung bezieht sich auf den heizkreis. Dieser sollte dann in deinem Fall nicht wärmer als 40 Grad werden. Die vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist nicht auf 40 Grad begrenzt und kann daher höher sein, zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung. 

Hallo Axtorn,

Danke für die Antwort. Das ist mir bekannt mit den unterschiedlichen Temperaturen. Allerdings war die Vorlauftemperatur in der Nacht, also zu einem Zeitpunkt wo die WW Aufbereitung ausgeschaltet ist, so hoch. Dann gibt es doch keinen Grund für den Wärmeerzeuger so hoch zu gehen oder?

Gruss Markus 