Hallo liebe Pumpen Freunde
Ihr habt mir mit meiner WW Fehlerbehebung sehr geholfen vielen Dank dafür....
So jetzt zum Thema?
Ich habe das Gefühl dass bei mir ganz schön was faul ist.
Mein Vorlauf kommt selbest bei -4 Grad draußen nicht höher als 30C...
Trotz 0,5 heizkurve und raumTemperatur Einstellung auf 22c
Warum?
Wenn ich euch Bilder von den Anschlüssen senden würde könntet ihr mir dadurch helfen?
Bitte
Hallo matthias-d,
ich habe das gleiche Problem, bei mir ist aber schon bei 28°C Schluss. In der Anlagenübersicht sehe ich auch, dass die VorlaufSollTemp. auch nur bei 28°C liegt. Ich vermute stark, dass in der Codierebene irgendein Parameter nicht korrekt eingestellt ist.
Bei mir hat sich Chris von der Viessmann-Community dem Problem angenommen.
Hab aber leide noch keine Antwort... Werde ich bestimmt erst Montag bekommen.
PS Ich bin mit 28°C Vorlauf auch durch die kalten Nächte gekommen
Gruß
Thomas
Hallo matthias-d,
Problem gelöst, ich habe mit meinem Heizungsmonteur gesprochen.
Bei mir war wirklich in der Codierebene die max. Vorlauftemp. (200E) auf 280 sprich 28°C gestellt.
PS Wir wollen bei -7°C Außentemp. 23°C im Haus haben.
Gruß