Hallo Konrad2,
bitte poste mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dies der Fall ist. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Ja, du kannst Bilder hochladen. Solltest du es über dein Smartphone nutzen, dann öffne doch den Beitrag einmal ein einem Browser. Vielleicht geht es dann.
Viele Grüße
Flo
so, über den Laptop funktioniert es dann auch 🙂 ich hoffe es hilft.
Danke, das reicht mir. Der Puffer hat eine Solltemperatur von 15°C und eine aktuelle Ist-Temperatur von 39°C. Hier sollte dein Fachbetrieb während einer aktiven Warmwasserbereitung mal prüfen, ob das Umschaltventil richtig umgefahren ist. Eventuell wird dabei Wärme in den Puffer gedrückt. Eine mögliche Ursahce wäre eine Verunreinigung, die sich am Umschaltventil abgelagert hat. Das kann bei der Inbetriebnahme passieren, wenn sich Verschmutzungen in den Rohrleitungen befinden.
Viele Grüße
Flo
Natürlich hat sie einen Einfluss. Ob sie aber verwendet wird, hängt davon ab, ob die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |