Hallo,

seit 09/25 habe ich eine Vitocal 250-A AWO-E AC-AF 251.A13 mit Vitocell Heizwasser Pufferspeicher 120-E Typ SVW 600L 350 Trinkwasser Zone,  Vitotrans 353 Frischwassermodul, ESBE 3 Wege Mischer Serie VRG 131

Ich bekomme die Vorlauftemperatur in die Heizkörper nur auf ca. 40 Grad. Neigung 1,2 und Niveau 9.

1Fa-Haus Bj. 1995, 150qm Wfl. mit normalen Heizkörpern. Das ist aus meiner Sicht zu wenig, um an den letzten kalten Tagen das Haus warm zu bekommen.

Mein Heizungsbauer meint, 40 Grad sollten ausreichend sein.

Gibt es hier Erfahrungen zu dem Thema. Ich hatte eigentlich gedacht, die WP kann bis 55 Grad Heizungswasser liefern. Wenn ich das Niveau weiter erhöhe, steigt die Temperatur im Pufferspeicher weiter. Die Vorlauftemperatur aber nur unwesentlich.

Die Information im Innengerät Heizkreis sagt Vorlauftemperatur Soll 52, Ist 40 Grad. Da bleiben meist 10 Grad Unterschied?

Ich bin allerdings Laie und schon überrascht, wieviel Fachwissen hier vorhanden ist.

Aber vielleicht gibt es ja Erfahrungen zu diesem Thema. 

Vielen Dank und viele Grüße

Rosenthal 1

 

33 ANTWORTEN 33

Vermutlich ist bei dir noch die VL Temperatur auf 40° begrenzt= Auslieferungszustand um Schaden an evtl Fußbodenheizung zu vermeiden.

Zum Ändern musst du ins Servicemenü an der Inneneinheit und die Einstellung entsprechend erhöhen.

 

Datei mit allen Parametern häng ich an.

 

Gruß Karl 

 

Seite 32 Parameter 1192= maximale Vorlauftemperatur 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Wieviele Takte macht die WP pro Tag mit diesen Einstellungen? Meine WP steht auf Steigung 0,8 und Neigung 5 bzw. 6. Damit wird unser Altbau gut warm, die WP läuft unter 5° Grad Aussentemperatur ohne Taktung durch. Bei 0° Aussentemperatur beträgt so die Vorlauftemperatur 43°, was ausreichend ist. Erst bei -10° C Aussentemperatur wären 50° C Vorlauftemperatur angesagt.

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

Solange die VL Temperatur auf 40° begrenzt ist kann er an der Heizkurve rumstellen wie er lustig ist - der VL bleibt begrenzt; an den Heizkörpern kommt nicht mehr an.

Und daß 40° bei entsprechenden AT nicht reichen hat er ja schon festgestellt.

 

Begrenzung auf 55 - 60° raufsetzen, dann hat die Heizkurve entsprechenden Regelungsspielraum und muss dann auf den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Wie kann ein Heizungsbauer eine Anlage mit solchen Einstellungen übergeben haben?

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

Hallo Karl,

danke für die schnelle Info. Dann versuche ich mal dahin zu finden.

Bin gespannt. 

Viele Grüße 

Service-Passwort lautet

 

viservice

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Hallo, eine A13 und 150qm da beist sich etwas. Oder ist das Haus schlecht gedämmt?

Deine HK ist ja brutal. Praktisch keine Regelung

Zum Vergleich: Ich habe eine A10 bei 190qm. Und hab das Gefühl, dass sie noch eine Nummer zu groß ist.

Meine HK ist 0,2/ 11. (Hatte auch mal 0,3/7 war auch nicht schlecht)

Vorlauf z. Zeit zw. 30-35⁰  bei AT 8⁰. Und mollig warm im Haus.

Ergibt ca. 8-10 Takte/Tag. Bei unter 3⁰ läuft sie fast durch.

Viele Grüße

 

 

Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert, 21 Heizkörper, WW mit DLE. SW 2532
ohne ext. Puffer

Die jetzige Heizkurve entspricht in etwa den Empfehlungen für Altbau.

Die passen meiner Meinung nach zu keiner WP ohne daß diese auf's heftigste zu Takten anfängt.

Nachdem sie erst im Sept. in Betrieb genommen wurde wird er hier noch einiges korrigieren müssen und meiner Einschätzung nach am Ende bei einer Neigung irgendwo zwischen 0,4 - 0,7 landen und über Niveau so regeln dass er bei 0° AT bei 40-43° landet.

 

Erster Winter und noch Zeit zum testen. Wird schon noch.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Hallo,

danke für die vielen Anregungen. Ich habe mich mal im Menü der Inneneinheit versucht bin aber nicht zum Ziel gekommen. Habe auch Respekt, da selbstständig etwas zu ändern. In der App habe ich einen Hinweis auf die max. Vorlauftemperatur gefunden. Füge mal ein Foto bei. Kann ich daraus wohl schließen, dass die 40° schon auf 55° umgestellt sind? Habe allerdings zwei Heizkreise.

Danke für deine Einschätzung 

Viele Grüße 

Rosenthal

Screenshot_20251128_121100_ViCare.jpg

Wie ist denn aktuell der Volumenstrom beim normalen Heizbetrieb?

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

          Moin,

  • ich glaube der ist mit 1750 okay. Wenn ich das richtig verstehe, hat das aber mit dem Volumenstrom durch die Heizkörper nichts zu tun, da ich ja den 600L Pufferspeicher habe und das Heizungswasser aus dem Puffer kommt. Glaube ich.  Viele Grüße 
Screenshot_20251130_100938_ViCare.jpg

Volumenstrom ist üppig bei dir. Deine Vorlauftemperatur lt. Screenshot entspricht exakt meiner aktuellen. Bei mir ist diese ausreichend, habe ebenfalls nur Heizkörper. Derzeit ist bei mir Steigung 0,8 und Niveau 6 eingestellt. Wo genau hast du die eingangs erwähnten 40° C gemessen?

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

am Mischer. Ich gehe davon aus das ist der Eingang des Heizungswassers in die Heizkörper 

17644955240368575521941030156022.jpg

Das frage ich mich auch oft. Es scheint da draußen leider gewaltige Qualitätsunterschiede zu geben. Ich mache gerade genau dasselbe durch: Hatte drei verschiedene Fachfirmen da, und keiner konnte mir wirklich helfen. Am Ende steht man als Kunde allein da und muss sich die Lösungen und Einstellungen selbst zusammensuchen. Echt traurig.

  • Kannst du mal einen Screenshot eines Tagesverlaufes aus der App von der Kachel "Analyse" hochladen, damit man die Taktung bei dir sieht?
  • Und wird es in den Räumen eigentlich warm genug oder nicht?
# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

Du schreibst du hast Heizkörper.

Was mischt der Mischer?

 

Wenn du zwei Heizkreise hast (Hast du die?) die im System angelegt sind sind für den 2ten Heizkreis auch entsprechende extra Einstellungen vorzunehmen.

 

Die VL Temperatur im Heizkreis 2 darf/kann nicht höher sein als im Heizkreis 1.

 

Gruß Karl 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Welche Kachel meinst du denn genau? Muss ich noch freischalten. 

Wird nicht warm genug. Bekomme die Heizungswasser Vorlauftemperatur nicht über 40°

Screenshot_20251130_113710_ViCare.jpg
Screenshot_20251130_113650_ViCare.jpg

Er meint die Kachel WÄRME 

Dort kann Tage Monate Jahr ausgewählt werden.

Auf Tage klicken und dann kommt die entsprechende Analyse mit Verbrauchswerten aus der man idR auch die Starts erkennt. 

Und wenn man Stromverbrauch anklickt kann man weiter auswählen wie erzeugt oder wofür.

 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

tja, zumindest ist der Mischer zwischen Puffer und Eingang Heizungswasser.

 

Der 2. Heizkreis ist nur eingerichtet worden, damit ich Überschussstrom aus der 11Kwp PV in den Puffer bekomme.  Hatte ich mir so zwar auch nicht vorgestellt aber mit Wärmemengenzähler soll das takten der WP entstehen und PV Heizstab lass ich erstmal raus.

Ist mir eh alles schon zu komplex

20251130_115945.jpg
20251130_120026.jpg

Brauchst erst mal nichts freischalten! Die Kachel "Wärme" links oben meine ich, die ist auch so anwählbar. Dort dann Datum für z.B. gestern einstellen. 

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

Welche Temperaturen sind denn eingestellt für Absenkung, Normal und Komfort?

# Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 Flach-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau, leider nur 1 Heizkreis fürs ganze Haus#

nachts gehe ich auf 18° und tagsüber auf 20 oder 22°. War auch schon bei 24°, aber dann wird nur der Puffer deutlich heißer

Screenshot_20251130_121259_ViCare.jpg
Screenshot_20251130_121245_ViCare.jpg

Geh mal in der ViCare App auf Einstellungen Wärmepumpe Heizkurve auf Heizkreis ob dir ein Heizkreis 2 angeboten wird.

Wenn ja und egal was da für eine Heizkurve eingestellt wird die Temperatur bei 40° als Höchstwert endet ist für Heizkreis 2 die max Temperaturbegrenzung aktiv und muss über Inneneinheit im Servicemenü zu Heizkreis 2 raufgesetzt werden.

Wenn du sie nach deinen Wünschen anpassen kannst dann machen.

 

Gruß Karl 

 

 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

danke für die Geduld. 

HK 1 soll nur für PV Überschussstrom genutzt werden und ist jetzt ausgeschaltet.

HK 2 ist für die Heizkörper 

An das Servicemenü traue ich mich nicht ran. Hab ich auch ehrlich gesagt nicht gefunden. 

 

Screenshot_20251130_124403_ViCare.jpg
Screenshot_20251130_124415_ViCare.jpg
Screenshot_20251130_124433_ViCare.jpg