bist Du sicher, dass die 55 Grad die Vorlauftemperatur und nicht die Warmwassertemperatur sind?
Wichtig wäre zu wissen, wie die Heizkennlinie eingestellt ist (Niveau und Neigung).
Aber generell gilt: Im Neubau mit FBH sollte die Vorlauftemperatur erst bei tiefen Temperaturen über 30 Grad gehen. Meine Heizkennlinie hat 31 Grad Vorlauf bei -10°C Außentemperatur.
Wenn die Räume oben nicht warm werden, obwohl die Raumtemperaturregler offen sind, könnte Luft im System sein.
Grüße
BM1981
Hast Du die Vorlauftemperatur mehrmals am Tag abgelesen? Oder nur 1x? War sie jedes Mal so hoch?
Die Heizkennlinie findest Du unter:
Menü-Taster -> Information -> Heizkreis 1 -> Heizkennlinie
Hast Du mal vorsichtig die Rohre angefasst? Oder gibt es noch Thermometer an den Leitungen? Steht das auch auf 58 Grad? Nur um sicherzugehen, dass die Messung der Regelung auch stimmt... Bei dieser Vorlauftemperatur müsstest Du eigentlich in jedem Zimmer saunieren können 😉
Die 0,4 der Heizkennlinie bedeuten, dass die Vorlauftemperatur um 0,4 Grad erhöht wird, wenn die Außentemperatur um 1 Grad sinkt. Die 2K sind eine Parallelverschiebung der Kurve nach oben - es werden also einfach noch 2 Grad auf die Vorlauftemperatur addiert.
Mit diesen Werten solltest Du bei 0 Grad Außentemperatur etwa bei 30 Grad Vorlauf liegen.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Bin auch nur Anwender einer WP. Vielleicht kann hier noch Viessmann oder ein mitlesender Heizungsbauer einen Tipp geben.
Ansonsten kann ich Dir nur vorschlagen, Deinen Heizungsbauer zu kontaktieren.