Hallo, an neuer Vitocal 250-SH wird die. Vorlauftemp. auf 40 Grad Celsius begrenzt. Obwohl Heizkreis mit Mischer für Heizkörper eingestellt ist.
Was kann ich tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo, in der Bedienebene für den Betreiber habe ich keine Möglichkeit gefunden um die VL-temp. hochzusetzen . Habe eine Nachricht an meine Heizungsfirma geschickt. Mal sehen was am Montag rauskommt. Ich melde mich wieder. Danke für den Tipp!
Die VL-Temperatur ist ab Werk auf 40°C limitiert, wenn du die aktuelle Firmware hast, dann kannst du die Temperatur im Servicemenue vermutlich hochsetzen. Ansonsten muss dein Fachbetrieb, oder der technische Dienst von Viessmann die Parameter hochsetzen.
Gibt hier im Forum einige Berichte von Usern mit dem gleichen Problem.
Hallo, in der Bedienebene für den Betreiber habe ich keine Möglichkeit gefunden um die VL-temp. hochzusetzen . Habe eine Nachricht an meine Heizungsfirma geschickt. Mal sehen was am Montag rauskommt. Ich melde mich wieder. Danke für den Tipp!