Dieser Fehler wird mir im Display angezeigt Heizung ist seit Samstag kalt dazu kommt noch ein anderer Fehler auf Sauggastemperatur Sensor reversibel Fehler 2 c
l
Hallo Herrby,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
es könnte diese nr. sein 7733738103209128
Danke, wegen der Meldung 2C muss der Sauggassensor geprüft und ggf. der Kabelbaum 7868547 getauscht werden. Wegen der Meldung 48 muss der Vorlaufsensor des Mischerkeis 2 ohmisch geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
habe meine Heizungsfirma am Samstag und heute Morgen informiert.
sie versuchen eine Verbindung mit Viessmann herzustellen???
Bisher war kein Monteur und auch kein Rückruf da!
Gruss Herrby
kannst du einsehen ob mein Fachbetrieb eine Anfrage an Viessmann gestellt hat??
Es gab heute ein Gespräch mit unserem Technischen Dienst, ja.
Viele Grüße
Flo