Hallo zusammen,
ich habe seit diesem Sommer eine WP mit zwei heizkreisen FB und radiatoren
die FB funktioniert super.
Beim Heizkörperkreis habe ich folgendes Problem. Der Vorlauf scheint hoch genug zu sein doch die Heizkörper bleiben kalt.
Das Wasser rauscht durch die Heizung entlüftet ist es.
jemand eine Idee ?
Beste Grüße aus Berlin
Vor und Rücklauf falsch angeschlossen? Ohne Anlagenschema ist das schwer zu enträtseln aus der Ferne. Sind die Ventile der Heizkörper zum Ablauf offen? Ich würde mal die Rohre des Vorlaufs zu den Heizkörpern verfolgen und die Temperatur prüfen. Manchmal ist auch die Pumpe verkehrt herum eingebaut!
Hi
vielen Dank für die schnelle Antwort.
also falsch eingebaut kann ich mit fast nicht vorstellen da gestern die Heizkörper kurz warm waren.
Was genau ist ein Anlagenschema?
Hallo Roket,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
kann ich dir die SN irgendwie per PN zukommen lassen ?
Die kannst ruhig hier posten. Mit der Nummer kannst nix weiter anfangen als den Typ des Heizgerätes zu ermitteln.
Hallo Franky,
dann hier die SN:7986430401826129
Du müsstest ja für die Heizkörper eine separate Pumpe haben ?Läuft die auch ? Idealerweise machst mal ein Foto der Pumpengruppe mit entfernter Isolierschale.
jetzt sind die Heizkörper auch warm aber heute Morgen sind wir bei 18° aufgewacht
ich vermute das der Ist wert Fühler einfach nicht korrekt angeschlossen ist, ich weiss aber nicht wie ich das "beweisen" kann
Nein, das ist nicht möglich. Wenn du sie hier nicht posten möchtest, kannst du sie aber unter deinen persönlichen Informationen hinzufügen. Dort kann ich sie abfragen.
Viele Grüße
Flo
Möglicherweise ist nur ein falsches Zeitprogramm aktiv ?
Ich geh mal davon aus,dass die Systemzeit richtig eingestellt ist.
Sicher ist: Für die Heizkörper hast keinen Extra- Fühler. Warum auch? Der hätte nix zu steuern.
Zeiten gecheckt Stimmt alles
Was ich nicht verstehe wie kann das Innengerät sowie die App sagen das der Vorlauf bei 48° liegt die Rohre sind aber alle Kalt
Damit ist die Temperatur am Heizgerät selbst gemeint.
Die Heizkreis - Temperatur wird nicht gesondert angezeigt,da hier auch kein Sensor verbaut ist.
Dass die HK nicht warm werden,kann also nur noch eine Ursache haben: die Pumpe läuft zeitweise nicht. Kann auch ein fehlerhafter Anschluss des Kabels sein. Womöglich ist die Heizkreispumpe als Zirkulationspumpe eingestellt worden ?
Womöglich ist die Heizkreispumpe als Zirkulationspumpe eingestellt worden ? -> woran erkenne ich das ?
Unsere Heizkörper sind immer geöffnet es sei den ein Fenster ist offen (Eve Thermo + Door)
Wo ist die Pumpe in der Regelung angeschlossen ?
Das weiß ich nicht
Dann lass deinen HB die Sache mal überprüfen.
Denn ursprünglich lief die Pumpe wohl nicht,weswegen die Heizkörper kalt blieben. Auf dem Foto ist hingegen deutlich sichtbar,dass die Pumpe läuft und durch dich bestätigt,dass die HK warm wurden.
Somit kann ein Fehler in der Verrohrung oder an den Ventilen ausgeschlossen werden.Er muss also mit der Pumpe bzw.deren Schaltung zusammenhängen. Die Pumpe bzw.ein Pumpendefekt selbst ist unwahrscheinlich.Wenn auch nicht ausgeschlossen Aber dazu müssen wir wissen,wo in der Regelung die Pumpe angeschlossen ist
@Franky @Flo_Schneider @Optimus1
nochmals vielen dank für eure Hilfestellung. Heute war der HB da und es lag am 4/3 Wege Ventil in der Inneneinheit.
Diese konnte nie korrekt auf Heizbetrieb schalten sonder hat immer den Warmwasserspeicher bedient.
Der HB hat das korrigiert und jetzt werden die HK warm.
vielen dank nochmal
Danke für die Info und prima, dass die Ursache gefunden werden konnte.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider @Franky leider doch nicht heute wieder 18° war nur eine kurzfristige Lösung (oder auch keine )
ist es korrekt das der oberste Anschluss nur ein Entlüfter bekommen hat ?
Oder, wie es in der Anleitung heisst Heizwasservorlauf 1 /Entlüftung, müsste der oberste Anschluss sowohl Entlüftung als auch Entnahme stelle sein ?
PS der zweite von oben geht bei mir in die Heizkreise und ist nach Anleitung (Anschluss C) HeizwasserVorlauf (vom Wärmeerzeuger)
Verbaut ist nach Angebot ein
Paket Vitocell 100-E Typ SVPC, 600 l
mit Speichertemperatursensor
PPS der HB ist noch mal benachrichtigt worden -> mal sehen was der dazu sagt wollte euch nur up to date halten
Besten Dank noch mal
aus Berlin
Ja, normalerweise sollte die Abnahme oben erfolgen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies die Ursache für das Problem an deiner Anlage ist. Betrifft es denn immer alle Räume oder nur einzelne? Ist die gewünschte Vorlauftemperatur laut Heizkennlinie an den am Rohr anliegenden Thermometern erreicht?
Viele Grüße
Flo
Betrifft es denn immer alle Räume oder nur einzelne?Ich habe zwei Heizkreise 1x FB(EG) und 1x Radiatoren(OG)
Der Kreis der Radiatoren ist betroffen und immer alle.
Der Pufferspeicher hat 50° und mehr -> sensor wurde geprüft.
Die Messing Verschraubung vom Entlüfter ist sehr heiße ich kann sie ca 10s anfassen danach schmerzt es.
Die zweite Leitung die zu der Heizkreisverteilung führt ist Kühl ca 20-30°
HB ist informiert mal schauen was die sagen ich halte euch up to date 😉
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |