Liebe Experte
Ich besitze eine Vitocal 200-A AWO-E-AC WP. Die Anlage funktioniert tadellos. Die WP ist für die Bodenheizung und Warmwasser aktiv.
Nun fliesst das Wasser mit einer Vorlauftemperatur von ca. 28 Grad in die Fussbodenheizung.
Das Warmwasser im Boiler wird nun maximal auf 45 Grad erwärmt. (Ohne Elektrischen Heizeinsatz)
Meine Frage:
Wenn die WP 45 Gradiges Warmwasser produziert, fliesst ebenfalls 45 Gradiges Wasser in die Fussbodenheizung ?
Vielen Dank für die Antwort
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Zuoz,
während der Warmwasserbereitung sorgt das integrierte Umschaltventil dafür, dass der Sekundärvorlauf in Richtung Speicher geht. Lediglich nach dem Abschalten und Erreichen der Warmwasser-Soll-Temperatur schaltet das Umschaltventil zurück und die Umwälzpumpe fördert während des Nachlaufs das restliche Wasser aus dem Wärmetauscher in den Heizkreis.
Viele Grüße
Flo
Hallo Zuoz,
während der Warmwasserbereitung sorgt das integrierte Umschaltventil dafür, dass der Sekundärvorlauf in Richtung Speicher geht. Lediglich nach dem Abschalten und Erreichen der Warmwasser-Soll-Temperatur schaltet das Umschaltventil zurück und die Umwälzpumpe fördert während des Nachlaufs das restliche Wasser aus dem Wärmetauscher in den Heizkreis.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Vielen Dank für die Antwort.
Viele Grüsse
Rudolf Robbi