abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorgehen: Hydraulischer / Thermischer Abgleich

Hallo zusammen,

 

was haltet Ihr davon den thermischen Abgleich nach folgender Methode:

 

1. Anlage vorbereiten:

  • Sämtliche Einzelraumregler (ERR) auf Rechtsanschlag oder deaktivieren, am besten Stellmotoredemontieren (die brauchst Du danach eh nicht mehr)
  • Überströmventil-sofern vorhanden-ganz zu drehen
  • Heizkreisverteiler nach Drosselventilen o.ä. kontrollieren und-sofern vorhanden-voll öffnen
  • Heizkreispumpe auf eine Konstantdruckkennlinie stellen, sofern dies nicht dokumentiert ist aufmin. 70%, max. 100% stellen
  • Heizkreisregler auf 24/7 Tagbetriebstellen
  • Sämtliche Heizkreisventile an den Heizkreisverteilern voll öffnen (max. Durchfluss)

 

2. Heizkurve optimieren

  • Heizkurvenneigung schrittweise reduzieren, bis bei vollem Durchfluss in einem Raum die Wunschtemp. nicht mehr erreicht wird, danach die Neigung leicht erhöhen. Zwischen den Optimierungsschritten jeweils warten (mindestens 24 h, eine FBH ist träge!). Als Startwert für die Heizkure nimmst Du bitte mal folgende Werte: Raumsoll: 20°C, Neigung: 0,4;Niveau: 2

3.Thermischer Abgleich

  • Die Heizkreise der Räume, in denen es mit optimierter Heizkurve zu warm ist, vorsichtigschrittweise am jeweiligen Heizkreisventil eindrosseln, bis die jeweilige Raumwunschtemp.erreicht ist. Zwischen den Optimierungsschritten jeweils warten (mindestens 24 h, eine FBH ist träge!)
0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren