Hallo zusammen ,
An meiner vitocal 350 BWH 110 CD60
Baujahr 2005 ist der vollwellen sanftanlasser LC 03 Pvs defekt.
Meine Frage: Kann ich den vollwellen sanftanlasser von einer vitocal 350 - A
Mit der Nummer 7816444 ersetzen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Easy
Der Schaltplan von System 24 stimmt mit Ihrer Beschreibung Ihres Systems überein.
Versuchen Sie, mit dem Relaistest die Mischer-Heizkreispumpe zu starten und den Motorantrieb des Mischers zu testen.
Die Serviceanleitung füge ich im Anhang bei.
Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Mischventilmotor nicht als Heizkreis 2 angeschlossen sind. In diesem Fall muss das Systemschema 27 ausgewählt werden.
VG
Die Bestellnummer hab ich doch , wollte wissen ob ich den einbauen kann in meiner Wärmepumpe.
Hallo divanc,
Können morgen so eine Platine besorgen, nachdem wir uns die alte Platine nochmals angeschaut haben die komplett zerstört ist ( siehe Fotos)
Haben wir uns gefragt damit der Kurzschluss vom Verdichter kommt.
U V W gegen Erde kein Durchgang, U V W untereinander haben Durchgang.
Wie kann ich das überprüfen bzw. Wie ist die interne Beschaltung ?
Im Anhang die Fotos .
Für eine Einschätzung und Tips wären wir dankbar, bevor wir das Teil einbauen ....
LG easy
Hallo @Easy
Vollwellen-Softstarterbetrieb
Bei den Startern sind in den Stromkreisen mehrere Phasen in Reihe geschaltet
angeschlossenen NTC-Widerständen.
Ihre Aufgabe besteht darin, die Spannung an den Klemmen des Kompressors beim Einschalten zu reduzieren.
Diese Widerstände erwärmen sich durch den elektrischen Strom und haben daher ihren Widerstandswert
langsam fallend.
Mit der Erwärmung der Widerstände steigt die Spannung stetig an, bis sie erreicht wird
Anlaufdrehmoment des Kompressors.
Der entstehende Anlaufstrom verursacht keine Störungen im Stromnetz.
Bei zu langem Erhitzen würden die NTC-Widerstände ausfallen, das müssen sie also tun
Bypass mit Bypass-Relais.
Dies geschieht 0,3 bis 0,4 Sekunden nach dem Einschalten des Kompressors.
Zum Schutz vor zu hohen Temperaturen an NTC-Widerständen und vor möglichen
Folgen (Brand, Rauch, ..) gibt es auf jeder Phase eine Thermosicherung, die
Zu hohe Temperaturen unterbrechen den Stromfluss.
Thermosicherung
Sie können alle drei Wicklungen des Kompressors mit einem Milliohmmeter überprüfen (sie müssen den gleichen Widerstand haben) und den Anschluss der Wicklungen an die Erde (unendlicher Widerstand).
Ich denke aber, dass der Anlasserschaden nicht am Kompressor liegt, sondern am Ausfall der Überbrückungsrelais, und bei Deinem Anlasser gibt es noch keine Thermosicherungen.
VG
Hallo @divanc,
Erst mal vielen Dank für die Hilfe, das hat super funktioniert !
Wärmepumpe hat zuerst den Warmwasserspeicher aufgeladen.
Danach den Heizungspufferspeicher, soweit alles super .
Unser ursprüngliches Problem war das der CD 60 Regler nicht mehr funktioniert hat , da musste der Timekeeper ersetzt werden , auf grunddessen wurden alle Einstellungen zurück gesetzt. Wir haben einen Heizungspufferspeicher mit Mischer und einen Warmwasser Speicher.
Darum habe ich als Anlagen Definition die Nr. 24 eingestellt ( Heizwasser-Pufferspeicher, WW-speicher 1 , Mischerkreis 1.
An welchen Parametern könnte das liegen?
Weil die Umwelzpumpe des Heizwasserpufferspeicher nicht angesteuert wird !?
Und somit unsere Fußbodenheizung nicht funktioniert.
LG easy
Hallo @Easy
Der Schaltplan von System 24 stimmt mit Ihrer Beschreibung Ihres Systems überein.
Versuchen Sie, mit dem Relaistest die Mischer-Heizkreispumpe zu starten und den Motorantrieb des Mischers zu testen.
Die Serviceanleitung füge ich im Anhang bei.
Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Mischventilmotor nicht als Heizkreis 2 angeschlossen sind. In diesem Fall muss das Systemschema 27 ausgewählt werden.
VG
Hallo @divanc ,
Super vielen dank für die tolle Hilfe 🙏,
Der Draht von der Pumpe hat sich gelöst , läuft im Moment .
Wir lassen es jetzt mal so laufen und testen es.
Würden uns freuen wenn wir uns nochmal melden dürfen für Einstellungen der Schaltzeiten, Finetuning ectr.
Viele Grüße easy