Hallo, 

An meiner Vitocal 300 hat sich der Vollwellensanftanlasser von der Firma Weigel verabschiedet. 

Ich möchte aber gerne diesen jetzt durch einen von Siemens oder ABB ersetzen. Auf welches Modell kann ich hier zurückgreifen?

 

13 ANTWORTEN 13

Hallo Deerepower,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

Anbei das Typenschild! 

IMG_20230322_200007.jpg

 

 

Du kannst den Sanftanlasser mit der Bestellnummer 7816444 nehmen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

ich hätte eine große Bitte an Dich. Mein Vollwellensanftanlasser der Fa. Weigel ist heute durchgebrannt. Kannst du mir mitteilen, welchen Sanftanlasser ist von Viessmann nehmen kann? Das Datenbltt meiner Wärmepumpe schicke ich mit.

V

image.jpg

ielen lieben Dank und schöne Weihnachten.

Torsten

Ist der Gleiche wie oben:

7816444

Vollwellensanftanlasser

Super; ganz lieben Dank und nochmals fröhliche Weihnachten🙏👍😁

Wünschen wir auch.

Hallo Flo, 

anbei meine Wärmpumpe, welcher Vollwellensanftanlasser passt dazu?

 

IMG_20240317_215551.jpg

Wenn dieser defekt ist, bzw. lässt keine Spannung durch. ist es mit weiteren Schäden wie z.B. am Verdichter zu rechnen? 

Vielen Dank im Voraus & Grüße, 

Alex

Hallo Alex,

 

hier die ET Nummer vom Sanftanlasser.

 

 

Grüße

Marcel

Vielen Dank Marcel!

Welchen Wicklungswiderstand darf der Verdichter max haben? Ich messe 4.3 Ohm. Sind die Werte zu hoch?

 

Der Widerstandswert für die Wicklungen ist iO 

Vielen Dank! Der Servicetechniker war heute kurzfristig da , Sanftanlasser getauscht, bis jetzt funktioniert mal alles 😉