Meine im November 17 in Betrieb genommene Luftwärmepumpe mit der Steuerung Vitotronic 200 bringt immer Störung A9
Die folgenden Meldungen finde ich vor
Wärmepumpe A9
Kältekreis 07
Wer kann weiterhelfen?
Gruß Jürgen
evtl. hochdruckstörung
hydraulisches problem, wp arbeitet gegen geschlossene ventile
mehr infos wären gut...
fbh?hk?direkt rein oder über puffer?
wie sind
- solltemperatur
- neigung heizkennlinie
- niveau heizkennlinie
- thermostate
eingestellt?
was sagt die firma welche die anlage installiert hat eigentlich dazu?
gruß, hkl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |