abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotres 343 - nachlassende WW-Heizleistung

Hallo,

bei unserer ca. 18 Jahre alten Vitotres 343 Luft/Luft Wärmepumpe nimmt die Leistung ab.

Seit letzten Herbst passierte irgendwas:

  • Ich sehe einen etwas (ca. +20%) gesteigerten Stromverbrauch.
  • Es ca. 2-3 Mal die Fehlermeldung C0 Hochdruck und einmal D8 E-Heizung (Den STB reaktivierte ich entsprechend Wartungsanleitung).

Ich hatte den Eindruck diese kleinen Probleme fingen an, nachdem ich im Herbst zum ersten Mal die Anlage testweise auf Raumkühlung stellen wollte. Das funktionierte aber nicht, der Kompressor sprang damals nicht zur Kühlung an.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur zufällig zeitlich zusammenhängt)

 

Nun macht die Kiste aber aktuell Probleme beim WW-Hochheizen:

WW-Speichertemperaturen über 50 °C werden nur extrem langwierig erreicht, beim automatischen wöchentlichen Aufheizen auf 60°C zur Legionellenprävention läuft die Kiste ca. 3h um von 50° auf 60°C aufzuheizen. Ich habe den Eindruck, das ging früher echt schneller.

Auch im Frühjahr/Sommer springen jetzt regelmäßig die 2*1kW Heizstäbe für 1-2h pro Woche an, was es in früheren Jahren nur gelegentlich im Winter oder frühen Frühjahr gab.

Die Zu- und Abluftfilter werden regelmäßig gewechselt.

 

Hat da jemand eine Idee ?

 

Die Vitotres 343 läuft in unserem Passivhaus seit ca. 9 Jahren ohne Solarthermieunterstützung, es wird nicht elektrisch zugeheizt,. Bis auf einen Netzteilausfall vor ein paar Jahren und eine zu große Geräuschentwicklung gab es keine echten Probleme. (Die undichten Solarthermiemodule sehe ich als ein eigenständiges Problem)

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Passivbär!


Eine Idee die mir unmittelbar bei den geschilderten Symptomen in den Sinn kommt ist "zu wenig Kühlmittel im Kältekreislauf". Hab von meinem HB gehört, dass sich dieses in sinkender Leistung äußert. Gleichzeitig sollte sich - wenn ich richtig verstanden habe - auf der Hochdruckseite die Heissgas-Temperatur erhöhen und der Druck verändern, was zu der Störung führt.


Wenn dem so wäre, unbedingt den weiteren Verdichterbetrieb minimieren/einstellen und den HB bzw. dessen Kältetechniker verständige. Bei rechzeitigen nachfüllen des passenden Kältemittel - und schließen des Lecks, kann man die WP so weit ich weiß retten/reparieren.


Gruß Gwyn


PS: Kann mich aber auch total irren und es könnte nur ein Problem der hohen ATs sein, die dafür sorgen das das Kühlmittel zu stark verdampft.

Vielleicht hat @Vitostress  hier schon mit dem Problem zu tun gehabt und kann helfen.

 

VG 

 

@gwynlavin: Wie kann ich den Verdichter (vorläufig) deaktivieren ?
Wie ich die Heizstäbe aktiviere, weiß ich, aber der Kompressor läuft dann ja auch immer.
Welche Einstellung deaktiviert den Verdichter ? Oder geht das nur über das Ziehen eines Steckers ?

 

Passivbär

Hallo Passivbär!

 

Ich bin nicht sicher welche Steuerung deine WP hat. Wenn es die Vitotronic 200 WO1C ist, geht das über Parameter 5012 auf 0 (siehe auch Wie schalte ich auf Notbetrieb für mehr hilfreiche Einstellungen). Sonst hab ich auch keine Ahnung.

 

Gruß Gwyn

@Passivbär 

das ist keine Vitotronic.

 

Versuche Vitostress eine PN zu schicken. Er kennst sich damit besser aus als die allermeisten Viessmann Techniker.

 

Du kannst auch in seinen Beiträge suchen, er hat das mit dem Notbetrieb schon ein paar mal erklärt.

 

VG 

 

Hallo,
Vitostress ist leider nicht erreichbar.

Ich vermute aber die Ursache für mein Problem gefunden zu haben:

Vor ein paar Monaten baute ich die seit Jahren defekte Solarthermie ab, demontierte die Schläuche und ließ den Solarkreislauf auf der Vorlaufseite offen, da ich keinen Verschluss hatte. Die Rücklaufseite konnte ich verschließen. Ich ging davon aus, daß der Solarkreislauf völlig unabhängig vom Rest lief.

Das scheint nicht der Fall zu sein, und der Solarkreislauf ist direkt im internen Wärmekreislauf eingebunden, korrekt ? Ich vermute, daß mittlerweile das Wasser größtenteils aus diesem Kreislauf verdampfte, so daß die Wärme nicht mehr vom Kompressor auf den Warmwasserbereiter transportiert werden kann. Seit gestern Abend beim Aufheizen des WW-Behälters quitschte es, und ich schaltete das komplette Gerät aus. Nun waren wohl auch die Reste verdampft. Das Manometer hinter der Frontseite zeigt 0 bar an.

Ist das plausibel ?

Was aber nicht dazu passt:

Nach einem Restart heute heizt das Gerät das WW zumindest wieder etwas, und es quitscht nicht. Ich versuchte ein Befüllen des internen Wasserkreislaufs mit Leitungswasser und einer kleinen Aquarienpumpe über die offene Solarvorlaufseite, ging aber nicht, dort stand immer noch  Wasser (bzw. das alte Tyfocor) drinnen.

 

Was kann ich jetzt machen ? Neu befüllen (vorläufig mit Wasser) entsprechend der Wartungsanleitung "Anlage heizseitig befüllen und entlüften" ?
Wie bekomme ich das Wasser rein ? Mit einer Pumpe am Anschluß Z (laut Anleitung)? Welche der 4 Anschlüsse auf meinem Photo wäre das ?, Und das evtl. überschüssige Wasser kann über den Solarrücklauf raus ? Dann interne Pumpe über das manuelle Menü starten, und den Entlüfter auf dem Gerätedeckel aufdrehen ?

Ich suche mindestens eine vorläufige Lösung, da ich ab dem WE eine Woche weg bin, und meine Familie aber zuhause duschen möchte 😉

(Tyfocor G-LS ist auch nur ein Glykol-Wasser Gemisch, kurzzeitig sollte das doch durch Wasser ersetzbar sein.)

 

Danke,

Passivbär

24-07-03 22-48-26 0642.jpg

Ja das ist nur 1 Kreislauf.

 

Einfach temporär jetzt mal mit einem Füllschlauch aus dem Wasserhahn füllen.

Bis zum Herbst muss aber wieder Frostschutz rein, sonst friert das Gerät ein.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851636VSA00001_1.PDF

die Befüllung wird Seite 44f erklärt.

 

VG 

 

 

 

Top-Lösungsautoren