Vitotrans 353 Störung "Zirkulationsabgleich" in Verbindung mit Vitocal 300G

Hallo liebe Community,

 

Meine Anlage sieht folgendermaßen aus:

Vitocal 300 G WP mit Vitocell 100 (950l) Speicher und Frischwassermodul Vitotrans 353.

Ich habe bei der Vitotronic Hauptsteuerung der WP die Zirkulation eingestellt nach Zeiten. Bei der Vitotrans 353 gibt es mir allerdings jeden Tag eine Störung aus "Zirkulationsabgleich". Bei der Vitotrans kann man außerdem zusätzlich die Zirkulation einstellen (Dauer, thermisch, Anforderung, Takt, Aus,...). Egal was ich da einstelle, es kommt trd die Störung. WW funktioniert allerdings trd. Nur einmal ist es ausgefallen.

 

Übernimmt prinzipiell die Vitocal Steuerung auch die Zirkulationssteuerung? Sozusagen overrulet die die Vitotrans Steuerung? 

Was muss ich dann bei der Vitotrans bei Zirkulation einstellen, damit die Steuerung über die Vitocal läuft?

 

Ich glaube nämlich, dadurch dass beide die Zirkulation steuern wollen gibt es da Probleme. Kann das sein?

 

Vielen Dank für die Hilfe schon mal!

Mfg

Andi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Andi,

sorry, da hat sich der falsche Post in die Zwischenablage geschlichen... Jetzt aber der eigentlich verfasste Post.

Hallo Andi,

hier kommt es darauf an, wo die Zirkulationspumpe aufgelegt ist. In deinem Fall sollte die Zirkulationspumpe auf den Regler der Friwa aufgeschaltet sein. Da beide Regelungen nicht miteinander kommunizieren, kann auch keine die andere überschreiben.

Wenn du mir auf social-media@viessmann.com deine vollständige Herstellnummer zukommen lässt, könnte ich dein Problem bauteilbezogen analysieren.

Grüße °fp

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Frankyeic,

zwingend vorgeschrieben wird ein Trinkwasserausdehnungsgefäß von uns nicht.
Bei Druckschwankungen oder -schlägen stellt ein Trinkwasserausdehnungsgefäß nach EN 13831 jedoch eine technische Lösung auf dem Stand der aktuellen Technik dar.

Vorgeschrieben ist, dass der Speicher zum Schutz vor Überdruck mit einem bauteilgeprüften Membran-Sicherheitsventil ausgerüstet wird. Der zulässige Betriebsdruck liegt bei max. 10 bar.

Beste Grüße °sr
Ich glaube diese Antwort ist nicht auf meine Frage bezogen.
Hallo Andi,

sorry, da hat sich der falsche Post in die Zwischenablage geschlichen... Jetzt aber der eigentlich verfasste Post.

Hallo Andi,

hier kommt es darauf an, wo die Zirkulationspumpe aufgelegt ist. In deinem Fall sollte die Zirkulationspumpe auf den Regler der Friwa aufgeschaltet sein. Da beide Regelungen nicht miteinander kommunizieren, kann auch keine die andere überschreiben.

Wenn du mir auf social-media@viessmann.com deine vollständige Herstellnummer zukommen lässt, könnte ich dein Problem bauteilbezogen analysieren.

Grüße °fp
Ja das wäre sehr nett. Bin heute im Nachtdienst u erst morgen wieder zuhuse, dann schick ich dir das gleich.
Thx!