Hallo,
ich möchte demnächst meine Ölheizung mit einer Vitorond 200 durch eine Ölheizung ersetzen.
Da ich Heizkörper verbaut habe, bin ich unsicher ob ich die nötigen Vorlauftemperaturen damit erreichen kann.
Die Anlage ist auf 70/55 eingestellt.
Kann ich durch Änderung der Kennlinienneigung an der Vitorond eine niedrigere Vorlauftemperatur einstellen und damit das Verhalten einer Wärmepumpe simulieren oder ist das unsinnig?
Danke für Eure Hinweise!
Steffen
Hallo Steffen,
das ist sogar der einzig richtige Weg. (nach meiner Sicht).
Alle Heizkörper auf volle Leistung drehen und mit der Kennlinie/ Niveau testen wie weit du mit dem VL herunter kommst.
Unterschiede in den Räumen nicht mit der Thermostaten regeln, sondern die Durchflussmenge am Heizkörper anpassen.
Beste Grüße
Ralf
Danke für die rasche und kompetente Antwort. Das werde ich so probieren...