Vitogate 200 KNX, Wärmebedarfsführung, Kühlung

Hallo zusammen,

ich interessiere mit für die Anschaffung des o.g. Gateways zur Verbindung der Heizung mit dem Bus. Dabei sind allerdings noch ein paar Fragen aufgetaucht.

Zuerst zur Anlage:
- Vitocal 300-g mit Vitotronic 200 WO1C
- 2 gemischte Heizkreise mit Heizwasserpuffer davon einer als Heiz-/Kühlkreis über NC-Box

Wenn ich nun die Wärmebedarfsführung nutzen will, wird anhand der KNX-Stellwerte die Raumsolltemperatur für den Heizkreis berechnet und entsprechend in der Steuerung umgesetzt. Wenn ich die anderen Beiträge hier richtig interpretiere, dann handelt es sich dabei aber um eine "interne Raumsolltemperatur" die auf dem Display auch nicht angezeigt wird?

Nun hat die Raumsolltemperatur neben der Anpassung der VL-Temperatur noch zwei weitere Auswirkungen, einerseits wird damit die Heizkreispumpe geschaltet und andererseits erfolgt damit die Umschaltung in den Kühlbetrieb.
1) Wird also nun die Heizkreispumpe nach der oben erwähnten "interne Raumsolltemperatur" gesteuert, dann müsste diese ja automatisch ausschalten und der entsprechende bauseitige Aktor ist nicht nötig. Die Ansteuerung über das Vitogate direkt ist wohl nicht möglich? Oder wird hier weiterhin die eingestellte und ablesbare Raumtemperatur herangezogen?
2) Die gleiche Frage gilt ja analog für die Kühlgrenze, d.h. verschiebe ich durch die Wärmebedarfsführung die Kühlgrenze entsprechend dauernd, oder wird hier weiterhin der "fest" eingestellte Wert herangezogen?

3) Ist nun die Umschaltung in den Kühlbetrieb erfolgt, müssen die Ventile ja wieder aufgefahren werden. Dies müsste aber nun aber eben genau wieder dazu führen, dass ja die Wärmebedarfsregelung einen Wärmebedarf erkennt und entsprechend regelt...
Oder wird hier die Regelung im Kühlbetrieb einfach ausgeschaltet?

4) Habe ich das Objekt über den Status des Kühlbetriebs nicht gefunden, oder gibt es das nicht?

5) Die in 1) angesprochene Abschaltung der Heizkreispumpe könnte auch über die Umschaltung in den reduzierten Betrieb erreicht werden. Dann ist aber keine Kühlung mehr möglich?

Möglicherweise habe ich nur irgendwie ein Brett vor dem Kopf, aber vielleicht kann mir hier wer behilflich sein dieses zu entfernen.

Viele Grüße
Thomas

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Thomas,

ich kann dir irgendwie nicht so ganz folgen und vermute, dass du da etwas falsch interpretierst. Prinzipiell ist die Raum-Solltemperatur eine Art Einflussfaktor auf den Heiz- und Kühlbetrieb und bewirkt bspw. eine Parallelverschiebung der Heizkennlinie durch eine Anhebung oder Absenkung des Werts. Weiterhin wird bei Überschreiten der Außentemperatur um den Wert der Raum-Solltemperatur der Heizbetrieb beendet und je nach Vorgabe der Kühlkennlinie der Kühlbetrieb gestartet. 

Einen Status zum Kühlbetrieb wirst du über das Vitogate leider nicht auslesen können. Eine Zustandsangabe erhältst du jedoch, wenn du den Schaltkontakt vom Kühlausgang überwachst, welcher im Normalfall die Stellantriebe auffahren lässt. Dies sollte ggf. bei dir im System mit eingebunden werden. Im reduzierten Betrieb ist kein Kühlbetrieb mehr möglich, das ist korrekt.

Beste Grüße, Chris

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Thomas,

ich kann dir irgendwie nicht so ganz folgen und vermute, dass du da etwas falsch interpretierst. Prinzipiell ist die Raum-Solltemperatur eine Art Einflussfaktor auf den Heiz- und Kühlbetrieb und bewirkt bspw. eine Parallelverschiebung der Heizkennlinie durch eine Anhebung oder Absenkung des Werts. Weiterhin wird bei Überschreiten der Außentemperatur um den Wert der Raum-Solltemperatur der Heizbetrieb beendet und je nach Vorgabe der Kühlkennlinie der Kühlbetrieb gestartet. 

Einen Status zum Kühlbetrieb wirst du über das Vitogate leider nicht auslesen können. Eine Zustandsangabe erhältst du jedoch, wenn du den Schaltkontakt vom Kühlausgang überwachst, welcher im Normalfall die Stellantriebe auffahren lässt. Dies sollte ggf. bei dir im System mit eingebunden werden. Im reduzierten Betrieb ist kein Kühlbetrieb mehr möglich, das ist korrekt.

Beste Grüße, Chris

Hallo Chris,

vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Nun gut, wahrscheinlich wollte ich da wieder mal etwas zu viel beschreiben...

Bleibt eigentlich nur noch die Frage ob ich das jetzt richtig interpretiere, dass die Wärmebedarfsführung also keinen Einfluss auf die Umschaltung zwischen Kühlung und Heizung hat?

Das mit dem Status wäre natürlich schöner gewesen, wenn das auch über das Gate funktioniert, aber dann muss die bestehende Lösung wie von dir beschrieben eben bleiben.

Beste Grüße
Thomas
Einen Einfluss auf die Umschaltung zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb hat in der Regel nur die Außentemperatur. Wenn du bspw. eine Raumsolltemperatur von 20°C eingestellt hast und das Langzeitmittel der Außentemperatur bei 15°C liegt, hast du den Heizbetrieb aktiv. Wenn nach der Heizkennlinie und den Ist-Temperaturen im Heizkreis dann ein Bedarf besteht (bspw. 15°C Außentemp. > 20°C Vorlauf-Soll) und der Vorlauf nur 17°C hat, liegt eine Anforderung vor und die Wärmepumpe heizt los.

Wenn die Außentemperatur im Langzeitmittel die 20°C Raumsolltemp. überschreiten, wird der Heizbetrieb deaktiviert und jenachdem was du mit deiner Kühlkennlinie an Vorlauftemperatur forderst ggf. der Kühlbetrieb gestartet (analog der Erklärung zum Heizbetrieb, nur halt anhand der Kühlkennlinie)

Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.

Beste Grüße, Chris
Hallo,

Viessmann plant doch den Zugriff auf die API, so dass auf sämtliche Werte in Zukunft zugegriffen werden kann. Damit könnte man sich das überteuerte Vitogate sparen...

Ich warte auch bereits auf den Zugriff der API um Heizung und Lüftung vollumfänglich einzubinden.

Gib mal hier in der Suche API ein, da solltest entsprechend fündig werden.

LG, Chris